열전대는 모두 2선 시스템이며 열 저항기에 가장 일반적으로 사용되는 연결 방법은 3선 시스템입니다.3선 시스템은 연결 전선의 저항으로 인해 발생하는 측정 오류를 제거하는 데 사용됩니다.이는 열 저항을 측정하는 데 사용되는 회로가 일반적으로 불균형 브리지이기 때문입니다.열 저항기는 브리지의 암 저항이며, 열 저항기에서 중앙 제어실까지의 연결 와이어도 브리지 암 저항의 일부가 됩니다. 이 부품의 저항은 알 수 없으며 주위 온도에 따라 변하므로 측정 오류가 발생합니다.3선 시스템을 사용하여 한 와이어를 브리지의 전원 끝에 연결하고 다른 두 와이어를 각각 열 저항기가 있는 브리지 암과 인접한 브리지 암에 연결합니다. 이는 와이어 라인의 저항으로 인한 측정 오류를 제거합니다. 현재 열 저항기를 유도하는 세 가지 주요 방법이 있습니다. 2선 시스템: 열 저항기의 각 끝에 하나의 와이어를 연결하여 저항 신호를 끌어냅니다. 이 방법을 2선식 시스템이라고 합니다. 이 선식 방법은 매우 간단하지만 선을 연결해야 하기 때문에 리드 저항 r이 있고 r의 크기는 선의 재질 및 길이와 관련됩니다. 따라서 이 리드 방법은 측정 정확도가 낮은 경우에만 적합합니다. 3선 시스템: 열 저항기 루트의 한쪽 끝이 하나의 리드에 연결되고 다른 쪽 끝이 두 개의 리드에 연결됩니다. 이 방법을 3선식 시스템이라고 합니다. 이 방법은 일반적으로 리드 저항의 영향을 더 잘 제거할 수 있는 브리지와 함께 사용됩니다. 이는 산업 제어에서 가장 일반적으로 사용되는 리드 저항입니다. 4선 시스템: 열 저항기 루트의 각 끝에 2개의 와이어를 연결하는 방식을 4선 시스템이라고 합니다. 리드 중 두 개는 열 저항기에 일정한 전류 I를 제공하고 R을 전압 신호 U로 변환한 다음 다른 두 리드를 통해 U를 보조 장비로 연결합니다.이 리드 방식은 리드의 저항 영향을 완전히 제거할 수 있으며 고정밀 온도 감지에 주로 사용됨을 알 수 있습니다. 열전대 참조http://www.tcwdyb.com
저항기와 갈바니 커플의 기본 지식에 대한 대중 과학
2선식 시스템과 2선식 연결 방식에는 차이가 있습니다.: 1. "와이어 시스템"은 계측기 전원 공급 및 표준 신호 전송에 사용되는 와이어 수를 나타냅니다.2선 시스템은 2선을 사용하여 전원을 공급하고 동시에 4-20mA 표준 신호를 전송합니다.이 표준 이외의 신호는 2선 시스템이라고 부르지 않습니다. 2. 열저항은 다음과 같은 "여러 전선 연결 가열"이라고만 불릴 수 있습니다.:저항 3선 배선 방식에는 측정 보상을 위한 라인 밸런싱 와이어가 있어 라인 저항으로 인한 측정 오류를 제거할 수 있습니다.
1. Pt100 백금 저항기의 세 가지 배선 방법은 원칙적으로 다릅니다.: 2선식과 3선식 시스템은 브리지법을 이용하여 측정하며, 최종값은 온도값과 아날로그 출력값의 관계입니다.4선 시스템에는 브리지가 없습니다. 정전류 소스를 사용하여 전송하고 전압계로 측정한 후 최종적으로 측정된 저항 값을 제공합니다. 2. Pt100 열 저항기의 세 가지 배선 방법이 측정 정확도에 미치는 영향. 연결 와이어의 저항과 접촉 저항은 Pt100 백금 저항의 온도 측정 정확도에 큰 영향을 미칩니다. 백금 저항의 3선 또는 4선 배선 방식은 이러한 효과를 효과적으로 제거할 수 있습니다. 열 저항기에 연결된 감지 장비(표시계, DCS 입력 등)에는 4개의 단자가 있습니다.:I+, I-, V+, V-.이 중 I+ 및 I- 단자는 Pt100 백금 저항기에 일정한 전류를 제공하는 데 사용되며, V+ 및 V- 단자는 열 저항기의 전압 변화를 모니터링하고 온도 변화를 차례로 감지하는 데 사용됩니다.아래 이미지를 참조하세요: http://yunrun.com.cn/upload/201603/26/201603261751044598.png http://yunrun.com.cn/upload/201603/26/201603261751230613.png http://yunrun.com.cn/upload/201603/26/201603261751570856.png 2선식 Pt100 배선 3선식 Pt100 배선 4선식 Pt100 배선 ① Pt100 4선식은 열저항기의 양쪽 끝에서 2선(총 4선)을 인출하는 방식입니다. Pt100 배선이 수행되면 회로 루프와 전압 측정 루프가 독립적으로 배선됩니다. 측정 정확도가 높고 와이어가 많이 필요합니다. ②Pt100 3선 시스템은 Pt100 백금 저항기가 3선으로 연결됨을 의미합니다. Pt100이 연결되면 전류 루프의 기준 단자와 전압 측정 루프의 기준이 하나의 라인이 됩니다(즉, 감지 장비의 I 단자와 V 단자가 단락됩니다).정확도는 약간 더 좋고 산업 현장에서는 주로 3선 백금 저항기를 사용한다. ③Pt100 2선 시스템은 Pt100 백금 저항기가 2선으로 연결됨을 의미합니다. Pt100이 연결되면 전류 루프와 전압 측정 루프가 하나로 결합됩니다(즉, 테스트 장비의 I- 단자와 V- 단자가 단락되고 I+ 단자와 V+가 단락됩니다).측정 정확도가 좋지 않습니다.