가스 경보기와 중앙 제어 장치 또는 기타 DCS 간의 통신을 설정하는 방법

2017-12-21View Original

Thread Content

가스 경보기와 중앙 제어 장치 또는 기타 DCS 간의 통신을 설정하는 방법
Reply #22017-12-21
DCS 카드에 직접 연결하기만 하면 됩니다.
Reply #32017-12-21
포스터에서 말한 내용은 경보 장치가 DCS 시스템과 다른 독립적인 경보 시스템을 도입한다는 것입니다.경보 시스템에 통신 인터페이스가 있으면 DCS와 통신할 수 있습니다.
Reply #42017-12-21
대부분의 제조업체는 기본 RS 485 인터페이스를 사용하고 Modbus RUT 통신 프로토콜을 사용합니다.
Reply #52017-12-22
가스 경보 시스템은 규정에 따라 독립적으로 설치되며 기본적으로 PLC입니다.가스 감지기를 DCS 디스플레이 및 경보에 연결하여 관리 및 작동을 용이하게 합니다. 1. 485를 통해 DCS와 통신 가능;2. 두 부분으로 구성된 안전 장벽으로 구성할 수 있습니다. 하나는 가스 경보 시스템의 PLC AI 지점에 연결되고 다른 하나는 DCS의 AI 지점에 연결됩니다.귀하에게 더 편리한 방법을 선택하십시오.
Reply #62017-12-22
우리 공장의 가스 경보는 추세 없이 현장의 각 경보 호스트에 표시되었지만 이제는 모두 DCS에 의해 제어됩니다.
Reply #72017-12-22
아니요, 485 통신을 해야 합니다.
Reply #82017-12-25
그것이 바로 GDS 시스템입니다. 경보 장치는 GDS 시스템에 연결된 다음 modbus485를 통해 DCS와 통신합니다.
Reply #92017-12-25
별도의 경보기가 아닌 가연성/독성 가스 감지 시스템(GDS)이어야 합니다. GDS 시스템이 없다고 가정하면 경보는 DCS에 직접 연결되어야 합니다.
Reply #102017-12-25
SIS 시스템이 없는 것처럼 더 중요한 연동 밸브와 신호는 DCS 시스템에만 들어갈 수 있습니다. 그러나 SIS 시스템이 있는 경우 이를 SIS에 연결할 수 있으며 Modbus485는 DCS와 통신합니다. 현장의 개별 장비나 밸브가 DCS와 통신하는 것은 불가능합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.