포름알데히드 가스감지기 경보값 설정

2017-12-28View Original

Thread Content

일반적으로 포름알데히드 유독가스 감지기의 1차 경보값과 2차 경보값이 몇ppm으로 설정되어 있는지 여쭤봐도 될까요?검출기의 일반적인 측정 범위는 무엇입니까?
Reply #22017-12-28
GB50493-2009에 따르면 유독가스의 측정 범위는 최대 허용 농도의 0~300% 또는 단기 노출 허용 농도의 0~300%여야 합니다.검출기가 만족스럽지 않으면 직접 유해 농도를 0~30%로 설정할 수 있습니다. 경보 설정값은 일반적으로 최대 허용 농도 또는 단기 노출 허용 농도의 0~100%입니다.2차 경보 값은 직접적으로 유해한 농도의 10%를 초과할 수 없습니다. 중국의 포름알데히드 최대 허용 농도는 3mg/m3이고 직접 유해 농도는 20ppm입니다. 데이터를 확인하고 직접 변환해 보세요.
Reply #32019-04-17
포름알데히드의 최대 허용 농도는 0.5이며, IDLH는 30인 것으로 보입니다.
Reply #42019-04-17
MSDS에서 데이터를 확인했습니다..50493 규격에는 포함되어 있지 않기 때문에 나중에 해당 자료를 대상자에게 확인해 보도록 제안했습니다..데이터의 출처가 확실하지 않습니까?
Reply #52020-06-19
이 게시물은 2020-6-20 10:58에 z306905301에 의해 마지막으로 편집되었습니다. GBZ2.1-2019의 포름알데히드 MAC 값은 0.5mg/m3이고, 50493의 IDLH는 37mg/m3임을 확인할 수 있습니다.
Reply #62020-06-20
GBT 50493-2019에 따르면 독성, 인화성 및 유독성 가스 감지에 대한 1차 경보 값은 100% OEL이고, 2차 경보 값은 200% OEL입니다.논의 결과 OEL 값은 MAC>PC-TWA>PC-STEL의 순서로 우선순위가 지정되어야 한다고 제안되었습니다. 포름알데히드 MAC0.5mg/m3는 공식에 따라 계산되며 첫 번째 수준 경보는 0.4ppm이고 두 번째 수준 경보는 0.8ppm입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.