신호 분배 문제에 관하여

2017-12-29View Original

Thread Content

차압 유량계는 4-20mA 신호를 출력합니다. 현장에서는 1:2 절연 장벽이 사용되며, 하나의 출력은 현장 계산기와 DCS로 전송됩니다.이제 다른 공장 지역으로 또 다른 신호를 보내고 싶습니다. 원래는 3점식 안전장벽을 사용하고 싶었으나 관리상 이유로 허락하지 않습니다.그런 다음 1-2 절연 장벽을 사용한 다음 1-2 절연 장벽을 사용하여 최종 3개의 출력을 얻습니다. 이 해결 방법을 수행한 사람이 있나요? 가능합니까?
Reply #22017-12-29
개인적으로 생각:가능하지만 확인되지 않았습니다.한번 시도해 보시는 것이 좋습니다
Reply #32017-12-29
이는 격리된 안전 장벽이므로 부하 제한이 없으므로 문제가 되지 않습니다.
Reply #42017-12-30
일반적으로 계산기에도 4~20mA 출력이 있습니다. 당신의 것이 있는지 확인하십시오. 그렇다면 사용하시면 됩니다.
Reply #52018-01-03
나는 전에 그것을 사용하지 않았습니다. 시스템에서 AO를 사용하여 이를 전달할 수 있습니다.
Reply #62018-01-04
AO 출력을 사용할 수 있지만 1-2 절연 장벽 이후에는 1-2 절연 장벽을 사용할 수 없습니다. 절연 장벽 또는 안전 장벽은 직렬로 연결할 수 없습니다.
Reply #72018-01-04
권장되지 않습니다. 거리가 너무 멀면 힘이 문제가 됩니다.격리 장벽을 적용해도 작동하지 않을까 걱정됩니다. DCS 간의 네트워크 통신이 더 좋습니까?
Reply #82019-03-05
해외공장에 설치된 유량계입니다. 캐비닛실의 AO 출력 솔루션은 권장되지 않습니다. 이제 고려하기 전에 계산기에 유량 출력 신호가 있는지 살펴보겠습니다.
Reply #92019-03-05
거리가 비교적 멀면 신호를 재분배할 수 있지만 정확도는 보장할 수 없습니다. 결국 이는 첫 번째 오류와 두 번째 오류가 중첩된 것과 같습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.