ITCC에서 증기터빈 전기유압변환기까지의 배선문제에 대하여

2017-12-29View Original

Thread Content

안녕하세요 여러분, ITCC(triconex) 시스템 배선 캐비닛에서 터빈 현장까지 전기 유압 변환기의 제어 신호 라인을 연결하는 데 왜 4개의 와이어가 사용되는지 물어보시겠습니까? 전기 유압식 변환기가 이중 코일이라고 들었습니다. 이 두 쌍의 전선이 각각 4~320ma 전류의 절반을 전송합니까?아니면 차동 장치 등 다른 것을 의미하는 것일까요? 또한 증기 터빈을 디버깅하고 사용한 후에 320ma 전류가 실제로 사용되는지 묻고 싶습니다.사용 중인 증기 터빈 밸브의 실제 제어 전류 범위를 찾는 방법은 무엇입니까?감사해요!
Reply #22017-12-30
이 게시물은 2017-12-30 09:58에 ssln123에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 24V DC를 제공하는 것, 4-20mA 속도 제어 신호를 출력하는 것, 위치 피드백 신호를 출력하는 것이어야 하며 네 번째는 아직 명확하지 않습니다. 설명서를 읽어야합니다.
Reply #32017-12-30
전기 유압식 변환기의 제어 신호용 전선 4개:전기유압변환기 자체에는 제어신호선 2개, 전원선 2개, 전선 7개가 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.