초보자님, 이 안전 장벽을 해독할 수 있도록 도와주세요.

2017-12-31View Original

Thread Content

이것은 1인 및 2아웃 안전 장벽입니까?1 2 두 가지 배선 농담은 무엇입니까?3선식 계측기를 연결하는 방법은 무엇입니까?그리고 사진 속 HHC는 무슨 뜻인가요?이해가 잘 안가서 선배님들께 조언을 구하고 싶습니다.
Reply #22017-12-31
예, 입구가 1개이고 출구가 2개인 안전 장벽;1/2는 HHC 커뮤니케이터를 연결하기 위한 단자입니다.
Reply #32018-01-01
( ̄o ̄) . z Z
Reply #42018-01-01
단자 3과 4는 필드 트랜스미터에 연결되고, 단자 5와 6은 단자 7과 8은 DCS 또는 PLC 카드 AI 채널에 연결하기 위한 출력용이고, 단자 9와 10은 안전 배리어 전원 공급 장치용입니다.
Reply #52018-01-02
두 개의 단자 1과 2는 4선식 계측기에 연결됩니다. 두 개의 별도 전력선이 있기 때문에 안전 장벽의 전류원입니다. 3은 3선 시스템의 전력 +에 해당하고, 1/4은 양의 신호로 1 또는 4이며, 2는 전원 공급 장치 및 신호의 공통 음극에 해당합니다.
Reply #62018-01-02
윗분 말씀이 맞습니다. 1.2는 수동적입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.