Bentley 3500 Key Phase Module 25에서 갑자기 연기가 났습니다. 혹시 경험해보신 분 계신가요?

2018-01-02View Original

Thread Content

유지보수를 위해 가동을 중단하는 동안 Bentley 3500 암모니아 압축기의 핵심 단계 모듈 25에서 갑자기 연기가 나고 캐비닛에서 타는 냄새가 발생했습니다. 당시 점검 결과 구체적인 위치는 파악되지 않았다.축 시스템 장비가 복원된 후에야 전체 시스템의 전원이 꺼졌습니다. 점검 결과 키 페이즈 모듈이 소손됐고, 예비 부품 교체 시 연기가 난 것으로 드러났다. 원인을 찾을 수 없습니다.
Reply #22018-01-02
키 위상 모듈의 바닥판을 확인하십시오. 바닥판 문제일 수 있습니다.
Reply #32018-01-03
사진을 업로드할 수 없으며 서버 오류가 발생합니다!
Reply #42018-01-06
너무 심각해요. 나는 전에 그것을 만난 적이 없습니다. 어떻게 단락이 발생했나요?
Reply #52018-01-06
단락이 발생했습니다. 정전기나 접지 상태를 확인하세요.
Reply #62018-01-08
시공 중에 나타나는 경우 접지를 점검하여 교차 전류가 있는지 확인하십시오.
Reply #72018-01-09
ASU-2의 시스템 1 시스템에는 여러 번의 데이터 중단이 발생하여 진동 분석에 영향을 미쳤습니다. 검사 결과 3500/22 키 페이즈 카드의 OK 표시등이 깜박이고 키 페이즈 신호가 자주 나타났다가 사라져 시스템 1이 다수의 키 페이저 손실 경보를 발행한 것으로 나타났습니다.키 페이즈 카드를 확인한 결과, 키 페이즈 카드 뒷면이 노란색인 것으로 확인되었습니다(일부 공장 사고로 인해 키 페이즈 카드로 인해 캐비닛에 불이 붙는 경우도 있었습니다). Bentley와 협상한 후 이 핵심 단계 카드 배치에 품질 문제가 있음이 인정되었습니다. 하하하 알고보니 불이 난 공장이 당신이군요, 헤헤.
Reply #82018-01-18
또한 정상 단계 카드가 타서 시스템의 전원이 꺼지고 인터록이 중지되는 상황도 발생했습니다. 제조업체는 가끔 발생하는 제품 품질 문제라고 결론지었습니다.하하, 사고는 아닌 것 같네요.
Reply #92018-03-12
우리 유닛에서는 전원 모듈이 고장난 적이 있었습니다. 전원 모듈은 기본적으로 이중화 모듈로 구성되지 않았기 때문에 3500 시스템 데이터 전체가 손실되었습니다.다행스럽게도 정밀 검사 중이었고 전원 모듈에 대한 예비 부품을 사용할 수 있었습니다.다른 유형의 카드가 손상되는 경우는 실제로 드물며 통신 오류가 가끔 발생합니다.
Reply #102018-03-13
Chen 버전, 전원 공급 장치 및 통신 모듈은 일반적으로 중복 구성이 필요합니다.……
Reply #112018-03-13
죄송합니다. 전원 공급 장치 이중화 모듈 중 하나가 손상되었습니다.다른 모듈이 실패하는 경우는 실제로 드뭅니다.저희 회사에서 압축을 많이 했는데 파워모듈이 1개만 파손이 됐습니다.
Reply #122020-11-10
또 다른 주요 단계 카드가 소손되어 압축기가 정지되었습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.