Yokogawa cs3000 시스템 분할 범위 제어 도움말

2018-01-06View Original

Thread Content

친애하는 마스터 여러분, 여기서는 분할 범위 제어를 사용하여 두 개의 밸브를 제어합니다. 밸브 A는 0~50%에서 작동하고, 밸브 B는 50%~100%에서 작동합니다. 두 밸브 모두 0~100%에서 동일한 방향으로 작동합니다.수동에서 분할 범위 제어로 전환하고 싶습니다. 전환할 때마다 항상 메인 밸브 위치가 먼저 0으로 돌아가고 밸브 a와 밸브 b의 밸브 위치는 추적되지 않습니다.먼저 실제 수동 상태에서 밸브 A의 밸브 위치에 실제로 해당하는 밸브 위치(즉, 밸브 B가 완전히 닫혔을 때 밸브 A의 밸브 위치 값의 1/2)에 메인 밸브 위치를 수동으로 설정하려고 했으나, 전환 시 여전히 메인 밸브 위치가 0으로 돌아갑니다.정상적인 사용에는 문제가 없으며 메인 밸브 위치가 전환되는 즉시 0으로 돌아갑니다.여기서 내 구성은 pid 블록과 분할 블록을 사용한 다음 두 개의 mld-sw 블록을 사용하여 두 개의 출력을 제어하는 ​​것입니다. 전문가가 문제를 찾는 데 도움을 줄 수 있나요? 분할 범위 제어를 사용하기 전에 PID 모듈이 밸브 위치를 추적하여 방해 없이 전환할 수 있습니까?감사해요!
Reply #22018-01-06
분할 블록의 SP 값은 MLD 블록의 출력을 추적하지 않습니다!
Reply #32018-01-07
마스터 여러분, 분할 범위 제어 루프를 어떻게 구성합니까? 각 분기는 수동으로 독립적으로 제어할 수 있어야 하며, 자동 모드로 전환 시 방해 없이 전환될 수 있어야 합니다. 감사합니다!
Reply #42018-01-08
이 게시물은 2018-1-8 15:59에 jlshnlhj에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 가장 간단한 방법은 pid 블록을 분할하여 연결한 후 AO에 직접 연결하는 것입니다.시퀀스 제어 테이블 관리를 사용하여:스플릿의 스위치 위치(항상 3). 분할 범위 값은 분할 내에서 설정됩니다. 당신의 방법도 효과가 있습니다:pid 블록 뒤에는 분할 블록이 오고, 그 뒤에는 2개의 출력을 제어하는 ​​2개의 mld-sw 블록이 옵니다.시퀀스 테이블을 사용하여 관리:1.스플릿 스위치 위치(항상 3).2.mld–sw는 항상 aut 또는 cas 모드입니다.분할 범위 값은 분할 내에서 설정됩니다. 중요한 점은 1.split 스위치가 항상 3에 있다는 것입니다. 2.mld–sw는 항상 aut 또는 cas 모드에 있습니다.수동 모드를 원하는 경우 PID를 수동으로 변경해야 두 분할 범위 밸브 간의 관계가 언제든지 변경되지 않습니다.:밸브 a는 0~50% 작동하고, 밸브 b는 50%~100% 작동합니다.장치가 시작되고 PID가 수동 모드에 있더라도 두 분할 범위 밸브 간의 관계는 여전히 동일합니다.
Reply #52018-01-08
이 게시물은 jlshnlhj가 2018-1-8 16:04에 마지막으로 편집했습니다. "각 분기는 독립적으로 수동으로 제어할 수 있어야 하며 자동 모드로 전환할 때 스위치를 방해하지 않고 전환할 수 있어야 합니다." 각 지점은 독립적으로 수동으로 제어할 수 있습니다. mld-sw를 통해 수동으로 달성됩니까?이는 프로세스 분할 작업의 요구 사항과 충돌하지 않습니까? 충돌이 없으면 무충돌 스위칭이 가능해야 하지만 스위칭 단계와 방법에 대한 요구사항이 있습니다.
Reply #62018-01-09
이 프로세스에서는 두 개의 밸브를 별도로 제어할 수 있어야 합니다. 그들은 때때로 프로세스를 조정하고 이런 방식으로 운영되기를 희망합니다. 이제 방해금지 모드로 전환이 안되는 문제의 원인을 알 수 있을 것 같습니다. 현장에서 시험해 볼 때까지 기다려 보겠습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.