CS3000의 MLD-PVI 블록에 대한 두 가지 질문

2018-01-09View Original

Thread Content

최근 CS3000의 MLD-PVI 블록을 볼 때 몇 가지 문제에 직면했습니다. 저는 CS3000에 대해 잘 모릅니다. 질문이 좀 낮은 수준일 수도 있습니다. 저를 비난하지 마세요. 아래 그림 1과 같이 입력 및 출력 단자 연결 방법에 대한 표에서 빨간색 선인 "데이터 참조"와 "데이터 설정"은 무엇을 의미합니까?차이점은 무엇입니까? 또한 그림 2의 "추적 모드"는 어떤 상황에서 사용됩니까? 제어 모듈의 상위에 PID 블록이 있는 경우 MLD 블록은 직렬로 연결되고 MLD 블록의 출력은 I/O에 연결됩니다. MLD 블록이 MAN/AUT 모드에서 CAS 모드로 또는 그 반대로 전환할 때 스위치가 방해받지 않도록 하려면 어떻게 해야 합니까? MLD 또는 PID 블록에 설정을 지정해야 합니까?감사합니다~!
Reply #22018-01-09
사진을 업로드할 수 없습니다. 먼저 게시하고 나중에 추가하세요.~
Reply #32018-01-10
이 게시물은 2018-1-10 16:03에 jlshnlhj에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 업스트림 "모듈"의 데이터는 데이터 참조라고 불리는 다운스트림 "모듈"의 입력 단자에 "연결"됩니다.상위 '모듈'의 출력 단자에서 하위 '모듈'로 '연결된' 데이터를 데이터 설정이라고 합니다.업스트림 "모듈"의 출력 터미널과 다운스트림 "모듈"의 입력 터미널의 "연결"을 터미널 연결이라고 합니다. 정확하게 말하면, 귀하가 말하는 MLD는 MLD-SW, AUT 또는 CAS 중 하나여야 하며, 이는 모두 외부 제공을 의미합니다. MLD-SW가 수동모드에서 AUT나 CAS로 변경되었을 때 출력에 방해가 되지 않나요?
Reply #42018-01-11
위층 안녕하세요. 답변해 주셔서 정말 감사합니다. 그렇다면 모듈 내에서 "데이터"와 "터미널"을 어떻게 구별하는지 묻고 싶습니다. 어떤 것을 데이터라고 하고 어떤 것을 터미널이라고 하나요? 감사해요~
Reply #52018-01-11
최근에는 왜 사진을 업로드할 수 없나요?
Reply #62018-01-11
이 게시물은 2019-8-20 09:12에 jlshnlhj에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 각 모듈은 다르지만 모두 자세히 설명되어 있습니다. 예를 들어, 캐스케이드 PID 모듈에서 이전 단계의 출력(위 링크 테이블의 OUT 참조)은 데이터, 터미널 및 프로세스 I/O에 연결될 수 있는 반면, 지정된 PID(위 링크 테이블의 SET 참조)는 터미널에만 연결될 수 있으므로 이 연결은 OUT-SET입니다.
Reply #72018-01-11
아, 이렇게 구별하면 알겠습니다. 감사합니다!~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.