조절 밸브가 75% 이상에서는 매우 느립니다. 이유는 무엇입니까?

2018-01-10View Original

Thread Content

Siemens 지능형 포지셔너를 사용하는 조절 밸브가 현장에 있습니다. 밸브는 75% 미만의 신호를 보내고 75% 이상의 신호를 보냅니다. 밸브는 먼저 75%에 도달한 다음 전송된 신호에 해당하는 밸브 위치에 천천히 도달합니다. 왜 이런가요?
Reply #22018-01-10
포지셔너가 조정되었나요? 단지 스케일의 스프링이 탄력이 덜하고 반응이 조금 늦을 뿐입니다.
Reply #32018-01-10
먼저 공기 공급원 압력을 확인한 다음 포지셔너 문제를 살펴보십시오.
Reply #42018-01-10
밸브 전체를 찍는 것이 가장 좋으며 반드시 포지셔너의 문제는 아닙니다.
Reply #52018-01-10
공기 공급원의 압력과 흐름을 확인하고 파이프 크기가 ​​작은지 확인하십시오.
Reply #62018-01-10
가스가 밸브를 여는 것 같아요.처리 흐름:이전에 그런 문제가 없었다면 지금입니다. 포지셔너 공기압, 에어 라인 막힘 여부, 푸시로드 윤활, 포지셔너 등을 확인하십시오.이전과 마찬가지로 공기관을 늘리고, 스프링을 줄이고, 공압 증폭기 등을 추가했습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.