현장에는 서로 다른 제어 캐비닛에 연결된 두 대의 컴퓨터가 있습니다. 그 중 하나는 다른 하나의 데이터가 필요합니다. 이 문제를 해결하기 위해 2차 계산을 사용하고 싶습니다. 두 컴퓨터는 OPC 서비스를 활성화했으며 동일한 스위치에 연결되어 있습니다. 어떻게 하면 완료할 수 있나요?
Reply #22018-01-10
당신이 말한 것은 너무 일반적입니다. 중앙제어 호스트 컴퓨터의 소프트웨어 구성을 설명해야 합니다. 그 중 하나는 다른 하나의 여러 데이터가 필요합니다.OPC 서버를 구성하는 데 하나만 필요하고, 서버의 데이터를 읽으려면 OPC 클라이언트로 다른 하나가 필요합니다.그런 다음 호스트 컴퓨터의 스크립트를 통해 계산을 수행합니다.
Reply #32018-01-10
두 서버 모두 모니터링실로 데이터를 전송하는 서버, 300 2.7 소프트웨어를 갖추고 있습니다.
Reply #42018-01-29
1. 두 시스템 모두 OPC 서버와 클라이언트 인증이 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 구성 후에도 데이터를 읽을 수 없습니다. 2. 두 시스템의 사용자 이름/암호가 일치하는지 확인하고 DCOM 구성이 올바른지 확인하십시오. 3. 나머지는 소프트웨어 온라인 도움말의 OPC 관련 구성 지침을 단계별로 따르십시오.마지막 위치에는 실제 프로젝트에 대한 단계별 소개가 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.