제어 시스템이 갑자기 무너졌습니다.

2018-01-10View Original

Thread Content

저희 회사 6000 시스템 산소 압축기가 갑자기 작동이 되었습니다. 6000 시스템의 모든 자동 제어 밸브가 자동에서 수동으로 점프하고 상태가 노란색으로 바뀌었습니다. 온도 측정 지점을 제외하고 다른 모든 압력, 저항, 액위, 유량 등은 모두 잘못된 값을 표시하고 일정하게 유지되었습니다. 제어 문제는 무엇입니까?무엇을 해야 합니까?
Reply #22018-01-10
가능한 한 빨리 시스템 하드웨어 및 결함 진단 상태를 확인하십시오. 제어 루프가 자동으로 수동으로 점프하는 경우 이는 일반적으로 잘못된 측정값으로 인해 발생합니다.
Reply #32018-01-10
분배 캐비닛의 전원 공급이 정상인지 확인하십시오.
Reply #42018-01-11
전원 전압이 불안정합니다. 전원 공급 장치가 UPS 전원 공급 장치에 연결되어 있는지 포스터에 문의하십시오. 그렇지 않은 경우 즉시 변경해야 합니다.
Reply #52018-01-11
새 UPS 전원 공급 장치를 교체했지만 결함이 여전히 존재함
Reply #62018-01-11
측정값이 나빠지면 온도를 제외한 모든 측정 포인트가 동시에 고장이 나나요?우리 생산 부서에서는 계측 및 제어 담당자가 여전히 결함의 원인을 찾고 있습니다.
Reply #72018-01-11
측정값이 나빠지면 온도를 제외한 모든 측정 포인트가 동시에 고장이 나나요?우리 생산 부서에서는 계측 및 제어 담당자가 여전히 결함의 원인을 찾고 있습니다.
Reply #82018-01-11
귀사의 6000 시스템은 Jingkeyyuan NT6000을 기반으로 합니까, 아니면 어느 제조업체입니까?압력과 유량이 오류를 보고하고 조절 밸브가 자동으로 수동으로 전환되는 것은 정상입니다.설명에 따르면 온도 측정 지점에는 온도 변화가 없어야 합니다. 압력, 유속, 액위 등은 공통 부품에 문제가 있을 것입니다. 전원 공급 장치에 문제가 있을 수 있습니다. 4선식 계측기인가요?설명이 더 자세하면 문제를 진단하는 것이 더 쉬울 것입니다.지속적으로 잘못된 값이 표시되는 것은 DCS 장애로 인해 유지되어야 합니다.
Reply #92018-01-11
제어 카드가 중복된 경우 강제로 백업 카드로 전환해 보십시오.
Reply #102018-01-11
CPU가 다운되었는지 확인:다운타임 이유:정전, CPU 부하가 너무 높음, CPU 자체에 버그가 있음
Reply #112018-01-12
걱정해 주셔서 감사합니다. 제조사 직원의 도움으로 문제가 해결되었습니다. 하드웨어 문제였고 접지상태도 좋지 않았으나 접지선은 멀쩡합니다.
Reply #122018-01-12
하드웨어와 접지는 서로 관련이 없습니다...제조사들은 사람들을 속여 파게 만드는 데 정말 능숙합니다 ~~~~~~.
Reply #132018-01-14
Brother 1111111, 제어 시스템의 많은 변동 문제는 접지와 관련이 있습니다. 정전기 간섭 문제뿐만 아니라 잠재적인 문제도 없습니다. 접지가 좋지 않으면 국지적인 고착점부터 전체 시스템에 대한 큰 문제에 이르기까지 시스템 작동이 일반적으로 불안정합니다.
Reply #142018-01-14
이 게시물은 2018-1-14 11:54에 1111111님이 마지막으로 편집했습니다. 안녕하세요 형님! 1. 시스템이든 기기이든 접지는 차폐층이나 쉘로 이루어집니다. 보호접지인가요? 2. 시스템 또는 장비 전원 공급 장치의 음극 단자를 접지한 사람이 있습니까? 3. 전원이 다 떠있는 것 같죠? 4. 즉, 전력 정화가 제대로 이루어지지 않으면 간섭이 전력망을 직접 통과하여 전원 공급 장치에서 유입되어 시스템과 기기의 정상적인 작동에 영향을 미칩니다. 이를 적 내부로 침투한다고 합니다. ㅋㅋㅋ, 이것은 접지 여부와는 아무런 관련이 없습니다. 5. 포스터에는 접지선도 양호하다고 적혀 있었습니다...접지는 저장은커녕 보호할 수도 없다는 것을 알 수 있습니다. 포스터 시스템이 무너졌습니다. :ㅋㅋㅋ  
Reply #152018-01-15
소유자의 상황으로 볼 때 전원 공급 장치에 문제가 있는 것으로 보입니다. 제어 시스템에 문제가 있으면 열 저항 신호에도 문제가 있어야 합니다. 악기가 제시하는 최종 이유가 무엇인지 모르겠습니다.포스터도 공유할 수 있었으면 좋겠습니다.
Reply #162018-01-15
하드웨어에 문제가 있고 소프트웨어에 취약점이 있어 미성숙한 시스템이라고 판단할 수 있다. 국내인지 해외인지는 모르겠습니다. 당신의 경험을 공유할 수 있나요? 결국 그것은 제어 장치이므로 안전 수준이 매우 높아야합니다. 시스템의 안전성 평가를 통과했습니까?
Reply #172018-01-16
차폐 접지가 제대로 되지 않아 하드웨어 신호 간섭이 발생하는 걸까요?안정성이 떨어졌나요?너무 무리한 이야기입니다. 이정도 품질이면 하드웨어를 교체하는게 낫습니다. 유닛이 장난아닙니다. 한 번 멈추면 손실이 엄청납니다.
Reply #182018-01-18
형제님께: 1. 시스템이든 기기이든 접지는 차폐층이나 쉘로 이루어집니다. 보호접지인가요? 실드는 간섭을 방지하기 위한 시스템 접지입니다.케이싱은 보호용이며 안전 접지에 연결됩니다. 2. 시스템 또는 장비 전원 공급 장치의 음극 단자를 접지한 사람이 있습니까? 나는 Yokogawa, TRICON, Zhejiang University 등과 같은 많은 시스템을 보았고 DC24V 음극이 시스템 접지에 연결되어 있습니다.Honey의 시스템만 플로팅이 필요합니다. 3. 전원이 다 떠있는 것 같죠? 위와 같은 답변입니다.Honey만이 플로팅을 언급했고 다른 시스템에서는 이를 언급하지 않았지만 플로팅 상태이므로 적어도 24VDC의 음극 단자는 접지에 연결되지 않습니다.SM에는 또한 접지 누출 모니터가 함께 제공되어 땅에 다시 떨어질 때 문제를 감지합니다.Ximen의 시스템을 포함한 대부분의 최신 시스템에서는 시스템 통합 중에 DC24V가 시스템 접지에 연결됩니다. 4. 즉, 전력 정화가 제대로 이루어지지 않으면 간섭이 전력망을 직접 통과하여 전원 공급 장치로 들어가 시스템과 기기의 정상적인 작동에 영향을 미치게 됩니다. 이를 적 내부로 침투한다고 합니다. 이는 접지와 관련이 없습니다. 이제 대부분의 시스템에는 UPS 1개, 주 전원 1개 또는 UPS 2개가 있으므로 간섭 및 정전 문제가 발생하지 않습니다. 5. 포스터에는 접지선도 양호하다고 적혀 있었습니다...접지는 저장은커녕 보호할 수도 없다는 것을 알 수 있습니다. 포스터 시스템이 무너졌습니다. 접지 상태가 좋지 않으면 간섭이 발생하여 시스템 자체 진단 오류가 발생하고 시스템이 정지될 수 있습니다.이것이 나의 이해이고 얕은 것입니다.동생이랑 공부해요*.
Reply #192018-01-19
Honey 시스템 전원 공급 장치는 24V 플로팅입니다. 현재 일반적으로 SM 시스템에 사용되는 SIS 시스템의 경우 신호 논리 문제를 고려하는 것이 주된 이유입니다. DCS 전원 공급 장치의 음극 단자도 접지되어 있습니다. 과거에는 시스템에 부동 연결이 많이 있었지만 지금은 대부분 부동 연결이 아닙니다.
Reply #202018-01-19
포스터 설명에 따르면 Nanjing Keyuan의 NT6000이겠죠.
Reply #212018-01-29
이 현상은 개인적인 경험에 근거한 것입니다(NT6000 경험이 아니라 일반적인 경험입니다) 1. 두 컨트롤러 모두 마스터 컨트롤러입니다(소위 마스터 컨트롤 잡기).:이러한 상황은 포스터가 출장 중이라는 현상으로 이어질 수도 있다. 두 컨트롤러 모두 자신이 마스터라고 생각하고 마스터 제어를 위해 경쟁하므로 어느 쪽도 마스터가 될 수 없으며 명령과 데이터도 비정상입니다. 해당 시점의 알람 관련 기록(컨트롤러 관련)을 확인하여 판단할 수 있습니다. 이러한 경우에는 제조업체에 문제 해결을 요청하거나, 어떤 컨트롤러가 먼저 문제를 일으켰는지 확인할 수 있으면 해당 컨트롤러를 교체하세요.여분의 것을 구해서 입으세요. 2. 네트워크/통신시스템의 이상:컴퓨터 디스플레이는 정상이지만 값과 PID 계산에 문제가 있습니다. 일부 네티즌들은 이전에 몇 가지 예비 분석을 수행했습니다. PV는 값이 잘못된 후 자동으로 PID를 종료하므로 PID는 자동으로 계산을 종료합니다. 최종 분석에서는 데이터를 읽지 않습니다.그렇다면 제어 시스템의 버스 문제일 것입니다.(관련 버스 모듈, 통신 모듈, 스위치 보기) 3. UPS 전원 공급 장치/컨트롤러 배터리 및 기타 관련 문제:UPS의 전원이 꺼지면 전원이 복원된 후 최소한 값이 정상이 됩니다(컨트롤러에는 이전에 저장된 구성이 있으므로 작동 조건을 복원하기 위해 정상적으로 복원할 수 있기 때문입니다). 이제 컨트롤러 배터리의 전원이 꺼진 것 같습니다(구성 로직을 유지하려면 배터리 기능이 필요하다고 가정) + 전원 공급 시스템이 중단되고 기본적으로 다른 것은 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.