공압 다이어프램 조절 밸브에서 흔히 발생하는 문제입니다. 도와주세요.

2018-01-11View Original

Thread Content

흔히 사용되는 공기개방 조절밸브의 경우 갑자기 정상적으로 열리지 않고 50%까지만 열리더군요. 공기 공급원 압력을 조정하여 정상적으로 계속 사용할 수 있습니다. 하지만 시간이 오래 걸리지 않아 20%까지만 오픈할 수 있었습니다.위의 상황을 처리하기 전에 포지셔너의 밸브를 손으로 당기면 움직이지 않습니다. 과거에는 정상적인 상황이 0% 또는 100%에 도달할 수 있었습니다. 우리는 또한 포지셔너가 잘 작동하는지 판단하기 위해 이 방법을 자주 사용합니다.죄송합니다. 위의 실패의 문제점은 무엇일까요?????
Reply #22018-01-11
시스템을 점검하고 밸브 포지셔너, 공기 소스 필터, 밸브 본체 액추에이터를 포함하여 주로 청소하고 별도로 확인하십시오.밸브 본체의 작동에 캐싱 현상이 있는지 여부도 포함됩니다.
Reply #32018-01-11
공기 공급이 정상이라면 앰프 내부의 쇠구슬이 끼이거나 막힐 가능성이 높습니다. 앰프를 청소해 보세요.
Reply #42018-01-11
공기 공급원 파이프를 액추에이터 다이어프램 헤드 연결부에서 분리한 다음 밸브 포지셔너 뒤의 피드백 레버를 수동으로 돌려 공기 공급원 압력의 변화를 확인합니다. 피드백 레버를 돌리는 동작에 따라 공기원 압력 흐름이 변하면 다이어프램에서 누출이 발생할 수 있습니다.
Reply #52018-01-12
도면 없이는 판단하기 어렵지만 가장 먼저 고려한 것은 앰프였습니다.
Reply #62018-01-12
매우 간단합니다. 포지셔너에 문제가 있는지 확인하려면 감압 밸브의 공기 공급원을 직접 연결하여 멤브레인 헤드를 환기시키십시오. 공기 소스 압력은 0.4Mpa보다 커서는 안됩니다. 밸브가 완전히 열릴 수 있는지 확인하십시오. 완전히 열릴 수 있다면 포지셔너에 문제가 있다는 뜻입니다. 분해하여 노즐에 먼지가 들어갔는지 확인하세요.
Reply #72018-01-13
멤브레인 챔버의 다이어프램을 확인하십시오. 누출이 발생하여 추력이 부족할 수 있습니다.
Reply #82018-01-15
앰프의 문제를 우선적으로 살펴보시고 어디가 막혔는지 살펴보시고 밸브와 다이어프램을 살펴보시는 것이 좋을 것 같습니다. 공기 공급원이 깨끗하면 괜찮을 것입니다. 다른 모든 것이 정상이면 다시 확인하십시오.
Reply #92018-01-15
먼저 포지셔너를 옆으로 치워두고 공기 공급원을 밸브에 직접 연결하여 밸브 작동이 정상적인지 확인합니다. 이렇게 하면 포지셔너에 결함이 있는지 또는 밸브에 문제가 있는지 구별할 수 있습니다. 면밀한 분석과 치료를 거쳐

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.