HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

방사성 레벨 게이지

2018-01-11View Original

Thread Content

동일한 방사성 소스의 수위계 2개가 동일한 높이에 설치되어 있으며 수위 측정은 2/2입니다. 하나의 수위계는 매우 안정적이고 다른 하나는 크게 변동합니다.무슨 이유야?
Reply #22018-01-11
하나는 좋은 아기이고 다른 하나는 미친 바이입니다......:'(
Reply #32018-01-11
방사성 소스를 끄고 위치를 변경하여 살펴보세요.
Reply #42018-01-12
3층은 방사능원조차 감히 교란할 수 없을 만큼 강력하다. 핵 누출이 없기를 바라며, 고에너지 광선이 3층에 빛나서 유전자 변이를 일으키지 않기를 바랍니다. 3층 허벅지에 또 다른 족발이 자라면 어떻게 될까요?, 가능합니까? ...만약 그런 일이 일어난다면 화학공장은 좋은 사회로 간주되지 않을 것입니다. :ㅋㅋㅋ
Reply #52018-01-12
먼저, 문제가 어디에 있는지 확인해야 합니다. 먼저, 캐비닛에 있는 원자력 소스 2차 계측기를 확인하여 현장에서 돌아오는 원자력 소스 수신 데이터도 변동하는지 확인합니다. 현장에서 돌아오는 데이터가 요동친다면 현장의 수신봉이나 라인에 문제가 있다는 뜻이다. 보조 미터에 표시된 값이 매우 안정적인 경우 보조 미터에 문제가 있거나 카드 채널에 문제가 있는 것입니다.말씀하신 내용에 따르면 이번 사태는 현장의 리시브 로드나 라인에 문제가 있는 것으로 보입니다.
Reply #62018-01-13
우리는 일반적으로 유지 관리를 위해 전문 아웃소싱 업체를 고용합니다. 우리는 스스로 그것을 어떻게 해야 할지 모릅니다. 우리는 많이 얻었나요? ㅋㅋㅋ
Reply #72018-01-18
1. 먼저 장비의 제작도를 확인하여 방사선원과 액위수신기 사이에 장애물이 없는지, 방사선원을 잘 수용할 수 있는지 확인합니다.
Reply #82018-01-18
1. 먼저 장비의 제작도를 확인하여 방사선원과 액위수신기 사이에 장애물이 없는지, 방사선원을 잘 수용할 수 있는지 확인합니다. 2. 캐비닛 사이의 두 액체 레벨 게이지의 신호를 교환하여 변동하는지 확인합니다. 3. 위의 내용에 문제가 없으면 소스 박스를 닫고 액위 수신기를 확인하십시오.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.