WOODWARD 505 속도 제어 시스템은 Bentley 3500 속도 프로브의 펄스 신호를 입력합니까, 아니면 카드에 의해 변환된 4-20mA 신호입니까?
Reply #22018-01-12
아니요, 505 자체는 두 개의 자기 저항 속도 프로브에 직접 연결할 수 있습니다.
Reply #32018-01-12
3500은 505와 어떻게 작동합니까?배선은 어떤가요?
Reply #42018-01-12
그 사람은 3500이랑 아무 관계도 없어요.3500은 주로 진동과 변위를 모니터링하며 때로는 과속 보호 기능도 제공합니다.
Reply #52018-01-12
505 입력 펄스 신호는 현장에서 직접 제공됩니다. HZ 신호에 대한 실험을 할 수 있습니다. 505 입력과 3500 입력은 별개입니다.
Reply #62018-01-13
505는 현장 증기 터빈의 전압 변환기를 직접 제어합니다. 회전속도는 3500을 거치지 않고 현장에서 505로 직접 전달됩니다. 3500은 축계 감지 시스템입니다. 3500과 505에 대한 정보가 있습니다. 필요하시면 제 이메일에 답장해 주세요. 유용한 정보임을 보장합니다.
Reply #72021-08-07
3500번과 505번 정보를 가져다 주실 수 있나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.