2018-01-12View Original

Thread Content

안전계장시스템(SIS) 기술규정에서 이 문장을 보면 어떻게 이해하시나요? 프로세스 시스템의 스위치를 포함한 모든 스위칭 신호(예::압력 스위치, 액체 레벨 스위치 등), 수동 스위치, 버튼, 밸브 제한 스위치, 릴레이 접점 또는 기타 제어 시스템 출력 신호는 모두 건식 접점(수동)을 사용해야 합니다.위험 지역에 위치한 접점은 완전히 밀봉되어야 합니다.가능하다면 프로세스 스위치를 사용하지 마십시오.모든 인터록 트립 신호는 송신기를 사용해야 합니다.다른 계획은 소유자의 승인을 받아야 합니다.
Reply #22018-01-12
스위치의 신뢰성은 송신기만큼 좋지 않으며 송신기에는 루프 진단 기능이 있습니다.
Reply #32018-01-13
SIS 시스템은 주로 안정적인 성능을 고려합니다. 스위치의 신뢰성 성능은 트랜스미터만큼 좋지 않으므로 가능하면 프로세스 스위치의 사용을 피해야 합니다.
Reply #42018-01-15
이제 모든 화학회사는 SIS 시스템을 갖추어야 합니까?
Reply #52018-01-15
정확하게 말하면 스위치가 송신기보다 신뢰성이 떨어지는 것은 아닙니다. 동일한 SIL 레벨의 계측기는 위험한 고장 및 검증 테스트 시간에 따라 결정됩니다.스위치의 단점은 검증 테스트를 온라인으로 진행하기가 불편하고 오프라인 검증 테스트로 인해 추가 위험과 인력이 증가한다는 것입니다.
Reply #62018-01-15
아니요, 우선 SIS는 만병통치약이 아닙니다. 안전 생산을 위해서는 완전한 안전 관리가 필요합니다. 사실 안전생산 인력은 여전히 ​​1순위 요소이다. SIS 시스템이 필요한지 여부와 선택할 SIL 레벨 안전 계측 시스템은 일반적으로 위험 분석을 통해 결정되어야 합니다.위험은 위험이 발생할 가능성과 그 결과에 따라 결정됩니다.
Reply #72018-01-29
2018.01.01부터는 2전공과 1전공 모두 SIS를 필수로 이수해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.