중앙제어 ecs100 통신 구성 문제

2018-01-15View Original

Thread Content

이 게시물은 2018-1-15 10:20에 Amber Heart 01 님이 마지막으로 편집했습니다. 이제 편집 데이터를 읽었는데 변환 방법을 모르겠습니다. 누구든지 내가 살펴보고 분석하도록 도와줄 수 있습니까? 아이디어는 무엇입니까? 포인트 테이블의 구성은 다음과 같습니다. 포인트 테이블에서는 프레임이 필요한 부분만 구성하고, 개별 파라메타는 필요하지 않으므로 구성은 26개 입니다.
Reply #22018-01-15
무슨 연락이 왔나.무엇으로 변환하세요.ECS가 표시됩니까? 사용자 정의 반 부동 소수점은 순간 수량을 표시하는 데 사용됩니다. 부동 소수점을 범위로 나눈 다음 계산을 위해 반 부동 소수점으로 변환해야 합니다.보상은 일반적으로 부동소수점으로 수행되며 최종적으로 반부동소수점 표시로 변환됩니다.
Reply #32018-01-15
485 통신에서는 데이터를 파싱하여 포인트 테이블의 13~40번 데이터에 해당합니다.
Reply #42018-01-15
구성 설명에 따라 Modbus가 호출됩니다._IMG 프로토콜은 모듈을 호출하여 콘텐츠를 읽습니다. 귀하의 ADVAntrol 버전은 무엇입니까? 시도해 보려면 관련 모듈 지침을 참조하세요.
Reply #52018-01-15
이렇게 할 필요는 없습니다. 너무 번거롭습니다. 문제는 주로 DCS 시스템 통신 구성 데이터 분석에 있습니다. 나는 당신이 말하는 것을 이해합니다.
Reply #62018-01-15
파싱은 이해하기 쉽지 않습니다. 통과되었습니까, 호출할 수 없습니까, 아니면 통과되지 않았습니까?
Reply #72018-01-16
이 게시물은 2018-1-16 09:18에 IndustryMan에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 선생님, 설정 방법을 모르시나요?아니면 데이터를 읽었지만 데이터가 정확하지 않습니까?나는 중앙 제어 소프트웨어를 사용해 본 적이 없지만 변전소의 통신 주소는 1이고 Modbus 기능 코드는 3이며 Excel에서 제공하는 통신 주소는 37001-37026입니다. 데이터 유형은 부동 소수점 수이며 각 데이터는 두 개의 레지스터를 차지합니다.데이터를 잘못 읽는 경우 중간 모듈의 매개변수 7001을 7000으로 변경해 보십시오. 데이터 읽는 방법을 모르는 경우 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.
Reply #82018-01-19
데이터가 있지만 분석하는 방법을 모르겠습니다. 통신모듈은 구축되었으나 데이터 파싱은 이루어지지 않았습니다.
Reply #92018-01-19
한번 시도해 보겠습니다. 당신이 말한 것은 의미가 있습니다. 감사합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.