2018-01-15View Original

Thread Content

이 게시물은 2018-1-15 20:20에 Autumn Morning에 마지막으로 게시되었습니다. 편집자는 신들이 영어로 무슨 뜻인지 자세히 설명해주길 바란다.
Reply #22018-01-15
당신의 문제가 무엇인지 모르겠어요?이 그림에는 DCS 및 SIS의 디스플레이 신호가 포함되어 있습니다.첫 번째 그림은 스위치 밸브 U1006을 보여줍니다. UY1006은 스위치 밸브의 솔레노이드 밸브입니다. 이는 SIS 논리에 의해 제어됩니다. DCS는 U1006의 스위치 상태를 표시합니다.
Reply #32018-01-15
이 그림에서는 UV1009의 스위치 상태가 SIS에 표시되고 UV1009는 DCS 스위치와 버튼 HS1017로 제어됩니다.
Reply #42018-01-16
SIS 루프, 자세한 내용은 체인 논리 다이어그램을 참조하세요.
Reply #52018-01-16
이는 PID 다이어그램에 표시된 연동에 참여하는 밸브 신호의 개략도입니다. 연동 번호 IS107, 스위치 밸브 UV1009, 솔레노이드 밸브 UY1009, ZSC 밸브 폐쇄 응답 신호 및 ZSO 밸브 개방 응답 신호, 현장 수동 스위치 및 원격 제어실 제어판 스위치. 이 유형의 밸브는 주로 탱크 펌프 격리의 연동에 관여합니다. 구체적인 논리는 설계된 연동 IS107이 제공하는 조건과 결과에 따라 달라집니다. 더 많은 소통을 바랍니다!
Reply #62018-01-16
첫 번째 사진은 모호한데, 밸브 연동의 개략도이기도 합니다. 두 번째 그림과의 차이점은 밸브 응답이 연동에 참여해서는 안된다는 것입니다. 일반적으로 라벨링 IS는 연동에 참여하는 루프 로직 라벨링 방식이다. DCS에 입력되는 라벨링은 S 없이 I여야 합니다.
Reply #72018-01-19
5층에 있는 설명을 보세요. 아주 자세하게 설명되어 있습니다.
Reply #82018-01-20
트리거 조건은 현장 스위치와 DCS 소프트 스위치이며, 액추에이터는 밸브 위치 피드백이 있는 차단 밸브입니다.
Reply #92018-01-21
IA는 Instrument air의 약자, AV는 배기가스

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.