PLC400 RTD 카드는 압축기가 켜지기 전에 정상적인 데이터를 표시합니다.압축기가 켜지면 두 채널의 온도가 20도에서 100도 사이로 올라갑니다. 약 1분 동안 점프한 후 온도가 0으로 표시됩니다. 채널은 7FFF를 표시하고 프로그램은 32767을 표시합니다. 이 문제의 원인은 무엇입니까? 누구든지 그것을 겪었습니다. 기계를 켜고 끌 때 원래 저항 값은 정상입니다. 저항값은 115~125 사이입니다.RTD 카드와 채널을 변경해 보았으나 여전히 문제가 해결되지 않습니다. 도와주세요.
압축기가 모터로 구동됩니까?현상에 대한 설명으로 판단하면 감각 간섭이 발생할 가능성이 더 높습니다. 케이블의 차폐층이 제대로 접지되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 필터 커패시터를 연결하고 확인하십시오.
모터로 구동되며 최근 모터 권선을 수리했습니다. 지금은 권선의 온도가 비정상인데 저항을 측정해 보면 저항은 정상인가요?
컴퓨터를 켤 때 카드를 분리하는 것은 어떻습니까? 트랜스미터에 온도 측정 포인트가 있나요?
전자기 간섭이 있는 경우 저항 측정은 의미가 없습니다. 제거 방법을 사용하고 현장 정션 박스에서 모터 측을 분리하고 저항 박스의 저항 신호를 연결하고 여전히 변동하는지 관찰하는 것이 좋습니다. 또는 고정자 권선 온도를 측정하는 경우 U/V/W 3상 권선이어야 합니다. 정상과 비정상을 바꾸어 관찰해 보세요. 일반적으로 이 세 가지 신호는 연동되어 있으며 작동 전에 연동을 바이패스해야 합니다.
가상 연결이나 단락이 있는지 확인하세요. 기기가 크게 진동합니다.
가져오지 않고 제공되는 PT100 3선 시스템, 전원 켜짐 저항 테스트에는 문제가 없습니다.
간섭 문제를 해결하려면 접지가 필요한 단자를 접지봉에 별도로 연결한 후 접지극을 별도로 연결하십시오.
문제가 식별되고 현장의 기본 구성 요소 연결이 끊어집니다.채널이나 모든 것이 정상인가요 아니면 간섭 문제인가요?이제 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까? 접지에는 문제가 없습니다. 기계 자체는 접지되어 있습니다.
현장에서 기본 구성 요소가 분리되는 문제는 어디에서 해결됩니까?현장에서 연결이 끊어지면 열 저항기에서 현장 정션 박스까지의 구간에 문제가 있을 수 있습니다. 캐비닛에서 연결이 끊어지면 케이블에서 열 저항기로 연결되는 부분에 문제가 있을 수 있습니다.케이블 실드가 정상적으로 접지되었는지, 케이블 코어의 접지 저항이 정상인지 확인하는 것이 좋습니다.
캐비닛에서는 장면에서 캐비닛까지 동일한 케이블에 다른 온도가 있는 것이 정상입니다. 모터 내부에 문제가 있는 것 같습니다. 최근 모터 와인딩이 수리되었습니다.
간섭, 열 저항 전선의 차폐 전선은 활성 백플레인의 접지 극에 연결되고 다른 쪽 끝은 현장에서 연결되지 않은 상태로 유지됩니다.
신호 간섭 문제인 것 같습니다. 채널과 카드를 변경하셨으므로 쉴드와 카드를 접지하신 후 다시 시도해 보시기 바랍니다.