오리피스 유량계 트랜스미터가 제곱된 후 4-20mA 신호 출력 간의 해당 관계

2018-01-17View Original

Thread Content

이 게시물은 조언을 위해 2018-1-17 10:01에 chen5714355에 의해 마지막으로 편집되었습니다.:오리피스 유량계 트랜스미터를 제곱한 후 출력되는 4-20mA 신호에 해당하는 범위는 유량 범위입니까 아니면 압력 차이 범위입니까?PLC를 계산하는 방법은 무엇입니까?부착된 오리피스 플레이트 계산 시트
Reply #22018-01-17
이 게시물은 LL(long)이 2018-1-17 23:42에 마지막으로 게시했습니다. 편집: 현장 디스플레이가 50% 열려 있으면 DCS는 범위의 75%를 표시합니다. 죄송합니다. 정정, 위에서 말한 것은 정반대입니다. 해당 관계는 차압입니다. 제곱근을 사용하지 않을 때 측정 범위가 0-25000pa이면 DCS는 0-50t/h입니다. DCS가 25t/h를 표시하는 경우 제곱근이 없는 현장의 차압 계산 공식은 다음과 같습니다.:25000*(25/50) 정사각형 = 6250pa. 이때 송신기의 출력 전류는:6250/25000*16+4=8mA. 제곱근을 취할 때의 차압은 25000입니다.*(25/50)=12500pa, 이때 송신기 출력 전류는:12500/25000*16+4=12mA.
Reply #32018-01-17
제곱근 후 4-20mA는 유량 범위에 해당합니다.
Reply #42018-01-17
엉터리!, 계산서를 작성할 능력이 있나요?, Teacher Dog가 계산 방법을 어떻게 가르치는지 살펴보겠습니다... .
Reply #52018-01-17
오리피스 유량계의 경우 유량은 차압의 제곱근에 비례합니다. 공식 Q=k√Δp ̄. 4-20mA에 해당하는 유량 범위는 선형이 아닙니다.당신의 계산에 따르면 △P:0-4kpa 흐름 범위:4mA에서 0-180, 해당 흐름:0,8mA:90,16mA:약 0.7*180, 20mA:약 0.865*180,20mA:180. 송신기가 개봉된 후에는 DCS에서 더 이상 처방을 할 수 없습니다. 송신기나 DCS에 의해 한 번만 열 수 있습니다.
Reply #62018-01-17
이 게시물은 2018-1-17 15:14에 1111111님에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 최대유량은 시간당 180mA인 것으로 알고 있으며, 차압계는 열었을 때 4~20mA가 출력되는 것으로 알고 있습니다. 나는 혼란스럽다. 순전히 선형적으로 4~20mA에 해당하는 0~180이 아닌가요? 계산 책의 다른 모든 것을 무시하십시오. 무시하십시오. ㅋㅋㅋ 내가 틀렸다는 것을 누가 증명할 수 있습니까? 알리페이로 ​​200위안 이체하고 사과하면 됩니다. . .
Reply #72018-01-17
이 게시물은 jujiangliu가 2018-1-17 20:11에 마지막으로 편집했습니다. (Q/Qmax) = (Δp/Δpmax)의 제곱근 = 제곱근.백분율로 표시해야 합니다.
Reply #82018-01-18
유량계 헤드가 제곱인 경우 출력 비율은 유량 비율에 해당합니다.
Reply #92018-01-18
바보야, 입에 똥이라도 먹었니?
Reply #102018-01-18
꽥꽥꽥꽥, 진실 앞에는 모두가 평등해요. 당신은 잘못 말했다. 당신은 똥을 먹는다. 한 그릇 먹어보세요. 내가 잘못 말했다. 똥도 먹고, 헤이헤이 한 그릇도 먹습니다.
Reply #112018-01-18
네, 네, 2층에 두 개가 없어졌다고 하더군요. 또 잘못된 말을 하시고 사과하셨어요. 또한 게시물을 큰 섹션으로 변경하고 예를 제시했습니다. 그런데 "=12500pa"로 규정할 때 차압값을 또 잘못 계산하셨어요! 게시물을 다시 변경해 주세요. 올바르게 계산할 수 있으면 올바르게 변경할 수 있습니다. 12mA를 계산하는 방법을 알아낼 수 있다면 아무 것도 하지 않을 것입니다. 동의합니다. . 하하하.진실 앞에는 모든 사람이 평등합니다.
Reply #122018-01-18
알았어, 알았어, 헤이주 동지가 항상 이렇게 말하는 걸 이해해.ㅎㅎ 우선 원본 포스터를 수정하고 싶습니다. 오리피스 플레이트는 체적 유량과 체적을 측정합니다!이는 질량유량이나 t/h가 아니라 m3/h라는 점을 강조해야 합니다. 둘째, 계산서는 Heizhu가 말한 것과 유사합니다. 너무 걱정하지 마시고 유량 범위와 차압 범위만 보시면 됩니다. 예를 들어, 계산서에서 눈금의 상한은 0~180m3/h이고 차압의 상한은 4000Pa이며, 0~180 선형 쌍은 0~4000의 제곱근이어야 합니다. 즉, 이때 차압의 제곱근과 유량은 선형적으로 일치합니다. 차압 범위가 0~4000Pa로 설정되고 제곱근 출력이 4~20mA인 경우 이 4~20mA는 0~180m3/h에 해당합니다. 마지막으로, 가스 체적 유량과 질량 유량의 변환을 위해 오리피스 플레이트는 가스의 작동 조건 체적 유량을 측정합니다. 질량유량을 환산하려면 먼저 온도 및 압력 보상을 통해 표준상태 체적유량을 계산한 후 표준상태 밀도를 곱하면 됩니다.대안으로, 작업 조건 부피에 작업 조건 밀도를 곱할 수도 있지만 이는 달성하기 어렵고 전자의 솔루션이 일반적으로 사용됩니다.
Reply #132018-01-18
모든 영웅들에게 감사드립니다! 0-180m3/h에 해당하는 4-20mA를 누른 다음 온도와 압력을 Nm3/h로 수정하세요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.