1.2UMPa와 같은 U가 포함된 DCS 디스플레이를 본 적이 있습니까?

2018-01-17View Original

Thread Content

이 게시물은 2018-1-18 12:04에 uclove에 의해 마지막으로 편집되었습니다. Hollysys 시스템이 사용됩니다. 현장 전류 및 압력은 VIA 안전 장벽을 통과하여 DCS에 연결됩니다. 정상적인 디스플레이 조건에서 모니터링 패널은 U가 있는 7개의 전류 및 압력 디스플레이가 있음을 발견했습니다. 과거 추세는 모두 점선이므로 연결을 끊어야 합니다.그러나 안전 장벽 신호 접근 끝점 라인이 풀렸다가 다시 연결되면 일반 디스플레이로 돌아갑니다.측정 신호가 없기 때문에 무엇이 잘못되었는지 판단하는 것은 불가능합니다.게다가 7개의 이상 신호는 동일한 카드나 동일한 제어 스테이션에 있지 않았습니다. 제어 캐비닛의 접지 측정에서는 문제가 발견되지 않았습니다.어쩌면 내가 명확하게 설명하지 않았을 수도 있습니다. U라는 신호가 뜰 때 그냥 선을 풀었다가 다시 연결하니 복구가 되었습니다. 측정 신호가 없었습니다. 이런 문제는 최근 다시 발생하지 않았습니다. 이런 상황을 겪어본 사람이 있는지, 그 이유가 무엇인지 알고 싶습니다.
Reply #22018-01-17
이 게시물은 2018-1-17 13:16에 1111111님에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 오류를 재현할 수 있는 방법이 있나요?...그렇지 않다면 유령이 나온 것입니다!...어리석은 일에 대해 걱정하는 것이 무슨 소용이 있습니까? DCS용 프로그램을 작성한 사람을 찾으면 유령에 U가 있는 이유를 파악하지 못할 수도 있습니다.얼굴에 작은 여드름이 터지듯이 왜 알 수 있다고 말할 수 없나요? :ㅋㅋㅋ 유령이 나오는 건 정말 불행한 일이에요. 선생님이 가르쳐주지 않았나요?.:P 게다가 몇몇 재능 있는 사람들은 너무 바빠요. 여러분을 위해서 프로그램에 사소한 결함은 없는지 확인해 보면 어떨까요?, 또는 디스플레이 화면에 어떤 증상이 있는지 확인하시겠습니까? 좋은 사람의 연봉은 100만~1억이다. 당신에게 봉사하는 것은 시간이 많이 걸리고 비효율적입니다. 비용 효율적이지 않습니다. ㅋㅋㅋ
Reply #32018-01-17
아날로그 수량의 경우 Hollysys는 범위 초과, 즉 수신 신호가 4Ma보다 낮거나 20Ma를 초과하는 것을 나타냅니다.
Reply #42018-01-17
핵심은 실을 제거하고 다시 연결하면 다시 복원되는 것입니다. 이것은 설명할 수 없습니다.
Reply #52018-01-18
전류 신호를 측정하여 범위를 초과하는지 확인하십시오.
Reply #62018-02-28
이 필드 미터가 비슷합니까? 동일한 버스 여물통을 통해 중앙 통제실로 들어가나요? 그렇다면 신호 점프를 유발하고 오작동을 일으키는 외부 간섭이 있는지 확인하십시오.
Reply #72018-02-28
케이블은 가상으로 연결되어 있으므로 걱정할 필요가 없습니다.회로 차단은 몇 밀리암페어입니까?안녕하세요 제로!지정된 측정 범위는 무엇입니까?4~20mA!그럼 계란 후라이는 0mA가 범위를 초과하는 것이 아닌가요???이해하는 것은 어렵지 않습니다.
Reply #82018-03-23
강한 간섭으로 인해 보드나 안전 장벽이 잠겨 있습니까?복구하려면 신호를 끊어야 합니까?
Reply #92018-03-23
전류 신호가 한계를 초과하여 이 알람이 발생할 수 있습니다.
Reply #102018-03-27
가변적인 단선은 일반적으로 품질 마크를 통해 확인할 수 있으므로 단순한 단선이 되어서는 안 됩니다.아직도 간섭이 있을 수 있다고 생각합니다. 8층에서 언급한 것처럼 연결을 잠그고 연결을 끊었다가 다시 연결해야 하는 메커니즘이 있는지 홀리시스에 문의하세요.또한 이러한 신호선의 차폐층이 적절하게 접지되어 있는지 확인하십시오.
Reply #112018-06-20
이 게시물은 2018-6-20 23:08에 uclove에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 이 문제는 지난 이틀 동안 두 번 더 발생했습니다.: 첫째, 모터 온도는 처음에는 불규칙한 최고치와 최저치로 변동했습니다. 2시간이 지나면 온도가 바로 떨어지면서 디스플레이가 나오지 않더군요.온도 자체에는 문제가 없었습니다. 설치는 이틀도 채 걸리지 않았고, 마찰도 없었습니다. 당시에는 전체 시스템이 대형 전기 장비를 켜거나 주파수를 조정하지 않았습니다. 열저항체 접합부를 분해 후 현장에서 재연결한 결과 정상이었고 동작도 안정적이었습니다. 둘째, 어제는 압력표시 하나와 전류표시 하나에 U가 표시되었습니다. 예전에 있었던 일이라 이번에는 배선을 제거하고 확인하지 않았습니다. 먼저 FLUKE의 클램프형 밀리암페어 미터를 사용하여 4~20mA를 측정했는데 이는 정상이었습니다. 디스플레이에 해당하며, 변동곡선도 정상이었습니다. 전선을 제거했다가 다시 연결하면 U가 표시되지 않습니다. Hollysys 기술자가 시스템 접지 및 클램핑 구성 요소를 현장에서 검사한 결과 아무런 문제가 없었습니다. 더욱이 이 장치에만 이런 문제가 있었는데 분석이 되지 않아 매우 안타깝습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.