CS3000 알람 문제!

2018-01-18View Original

Thread Content

Yokogawa CS3000은 항상 다음 알람을 표시합니다: pi/o의 정상이 준비되지 않았습니까?친구들에게 이 문제가 무엇이며 어떻게 해결하는지 물어보세요.
Reply #22018-01-18
다른 사람들이 분석하는 데 도움을 줄 수 있도록 알람 스크린샷을 보내는 것이 가장 좋습니다. 일반적으로 이러한 알람의 경우 Modbus 통신이 불안정해질 가능성이 높습니다.
Reply #32018-01-18
통신이 불안정한 원인을 찾고 해결하는 방법은 무엇인가요? 이는 압축기 시스템 PLC에 의해 전달됩니다.
Reply #42018-01-19
스크린샷을 보면 5번째 NODE이고 6번째 슬롯에 ALR121 모듈이 있는 것으로 보입니다.PLC와 통신하는 라인은 두 번째 포트에 연결되어야 합니다. 커뮤니케이션 부서에서 문제를 찾는 것은 매우 어렵습니다. 통신선의 차폐 및 접지 상태를 확인하고, 양쪽 배선, 특히 종단 저항이 견고한지 확인하는 것이 좋습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.