이 게시물은 tiandiyi가 마지막으로 작성했습니다.*2018-1-23 13:39 편집됨 전자유량계는 직관부로 수직으로 설치됩니다. 물로 테스트했을 때 약 20분 만에 갑자기 0으로 돌아왔습니다. 정전 후 재시작 후 정상으로 돌아왔습니다. 이 기간 동안 물은 계속해서 흘러나왔습니다.
Reply #22018-01-18
우선, 보장 여부, 최소 유량 요구 사항을 충족하는지, 작은 유량 차단이 너무 큰지, 접지가 표준화되었는지, 유량계 전극이 오염되었는지 여부.
Reply #32018-01-19
새 계량기인 경우 전원 공급 장치를 확인해야 합니다. 또한 유량계 자체의 회로 기판에도 문제가 있어 전원 기판, 신호 기판 등 교체 및 테스트가 필요합니다.접지가 불량하면 간섭이 발생하여 비정상적인 변동이 발생하고 0으로 돌아가지 않습니다.
Reply #42018-01-20
작은 신호 차단 값이 너무 높게 설정되었을 수 있습니다. 작은 신호 차단 값이 40L/h인 경우 물의 흐름이 40L/h 미만이면 0으로 돌아가서 이 기간 동안의 유속이 너무 작아서 흐름이 차단되었음을 나타냅니다.
Reply #52018-01-20
다들 감사합니다. 문제가 해결되었습니다.
Reply #62018-01-21
이전에도 비슷한 문제를 겪었는데, 이번에는 어떻게 해결하는지 알려주실 수 있나요?
Reply #72018-01-21
소신호 차단값을 변경하고 접지를 다시 수행했습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.