석유화학산업 계기설치 설계시방서

2018-01-22View Original

Thread Content

일반 규정 1. 현장 계측기의 설치 위치는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다. 2. 온도가 높거나 진동이 심한 장소를 피하십시오.4. 현장 환경에 적합한 보호 조치를 취하십시오.6. 비방폭형 계기를 폭발 위험 장소에서 사용할 경우에는 양압 계기 캐비닛에 설치하거나 기타 방폭 조치를 취하고 관련 방폭 사양을 준수해야 합니다.2. 기기와 프로세스 사이의 연결은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다. 2. 설계에서 별도로 지정하지 않는 한, 기기 측정에 사용되는 중압 파이프라인의 연결 플랜지의 최소 공칭 압력은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다. b) B 및 C 클래스 파이프라인 플랜지의 공칭 압력은 2.0MPa 이상이어야 합니다.;4. 설계에 달리 명시되지 않는 한, 플랜지 밀봉에 사용되는 개스킷은 다음 요구 사항을 준수해야 합니다.:b) 독성이 높거나 가연성이 높은 매체가 있는 파이프 또는 고온, 큰 온도 차이, 기계적 진동 또는 압력 맥동이 있는 파이프는 나선형 권선 개스킷을 사용해야 하며 표 1의 사용 조건을 준수해야 합니다.:http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/h7BDOibZSgSM8EaXuNAz9G17LBes6yzjzKgF6IXkhIwdfo2WfnAmdlOiaMTOIkbZRkF8rbXgFGREQ99ZspAQXn6Q/0?wx_fmt=jpeg5, 플랜지 패스너 재료의 선택은 표 2의 요구 사항을 준수해야 합니다.http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/h7BDOibZSgSM8EaXuNAz9G17LBes6yzjz5lvxQQUEkrdJTBJnXSXScibiaLicyibb4jkcSvC9LJjUqCH7uWIicuYKfdw/0?wx_fmt=jpeg ②소프트 개스킷은 사전 조임 특정 압력 y≤31MPa 및 개스킷 계수 M≤2인 개스킷을 나타냅니다.Y와 M이 더 높은 개스킷은 연성이 아닌 개스킷입니다. 7. 계기 커넥터(노즐)의 위치는 차단 밸브 또는 측정 요소의 설치 및 유지 관리에 편리해야 합니다. 필요한 경우 특수한 작업 플랫폼이나 사다리를 설치해야 합니다.3. 정압측정기의 압력유도관은 다음의 요건을 만족하여야 한다. 1. 압력유도관은 Ф14x2, Ф18x3 스테인리스강관 또는 탄소강관이어야 하며 기타 관도 사용할 수 있다.3. 루트 밸브는 게이트 밸브, 글로브 밸브 또는 볼 밸브이어야 하지만 다른 밸브도 사용할 수 있습니다.a) 장비에는 환기구와 하수 배출구가 장착되어 있습니다. c) 부식성이 강한 매체.6. 막힘, 부식 및 점도가 발생하기 쉬운 매체 및 증기를 위해 격리 탱크(응축 탱크)를 설치해야 합니다.8. -29°C 이하의 저온 액체 매체를 측정할 때 압력 안내 파이프라인은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다. b) 장비 또는 파이프라인에서 나오는 매체와 기기 전면의 밸브 사이에 충분한 길이의 기화 구간이 있어야 하며(압력 배관 파이프의 온도가 주변 온도에 가까워지도록) 각도를 두고 위쪽으로 놓아야 합니다. 저온 저항성 격리 유체는 루트 소스 밸브 이후의 압력을 안내하는 데에도 사용할 수 있습니다. d) 저온부 압력배관의 재질은 스테인리스강으로 용접하여야 한다.a) 가스 매체를 측정할 때 공정에 영향을 주지 않는 차가운 매체 가스 또는 기타 차가운 가스를 사용하여 백플러시하고 압력을 얻습니다. c) 계기 커넥터(노즐)부터 시작하여 충분한 길이의 방열 구간을 통과한 스테인리스 스틸 압력 유도 파이프를 사용하여 소스 밸브에 연결합니다. 11. 압력 유도관은 철골 구조물이나 플랫폼에 고정되어야 합니다. 부득이한 경우에는 단열되지 않은 장비나 배관에 고정할 수도 있습니다.온도 측정기http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/h7BDOibZSgSM8EaXuNAz9G17LBes6yzjzZ4YD7bf5u1kagMbyTqtZCqJ2jtyHMxG3daxloX67YzCib24JB6AGmdA/0?wx_fmt=jpeg1플랜지 연결 요구 사항 온도계 설치는 일반적으로 플랜지 연결 또는 나사산 연결을 채택합니다.플랜지 연결은 다음 상황에서 사용해야 합니다. 2. 파이프라인 및 장비의 매체 작동 온도가 370°C보다 높습니다.℃;4. 합금 또는 라이닝 파이프 및 장비;6. 독성 매체 측정;7. 가열로.2. 온도 측정 요소의 설치는 다음 규정을 준수해야 합니다. 2. 직선 파이프 섹션에 설치할 때 수직 또는 5' 각도로 파이프에 삽입할 수 있습니다. 팔꿈치나 5' 각도로 설치할 때는 매체와 반대 방향으로 설치해야 합니다.온도계의 삽입 깊이((L)는 다음 공식에 따라 계산됩니다.:L1 - 계측기 커넥터의 길이 (mm): U - 침수 길이 (mm).가스를 측정할 때:UG= LS + 25mm UG---가스 침지 길이(mm);참고: 열전대의 민감한 부분의 길이는 약 22mm이고 열 저항기 및 바이메탈 온도계의 길이는 약 40mm이며 압력 온도계의 민감한 부분의 길이는 온도 패키지의 길이입니다. 5. 로 온도 측정용 열전대 보호관 끝부분의 길이는 로관 바깥쪽으로 50~100mm로 하여 주십시오.; 퍼니스에 삽입된 수평으로 설치된 열전대의 캔틸레버 길이는 600mm를 초과해서는 안 됩니다.;리턴 엘보우 박스에 설치된 열전대의 정션박스는 리턴 엘보우 박스의 절연층 외부에 있어야 합니다.a) 열전대와 퍼니스 사이에는 플랜지 또는 나사산 연결을 사용해야 합니다. c) 열전대의 칼날 모양 끝부분을 용광로 튜브에 단단히 용접하여 고정해야 합니다. 칼날의 길이는 50mm 이상이어야 합니다. 열전대를 퍼니스 튜브에 용접하고 고정하려면 블레이드 근처에서 적절한 금속 클립을 사용해야 합니다.a) 높이가 다른 열전대 또는 열 저항기는 동일한 방향으로 설치해야 합니다. c) 장비에 삽입되는 열전대 또는 열 저항기의 길이는 150mm 이상이어야 합니다. 8. 내마모 열전대 보호관 끝단에 노출되는 상부 외부 케이싱의 길이는 100~150mm로 하십시오.9. 저장탱크에 온도계 삽입 깊이는 500mm 이상이어야 하며, 설치 위치는 탱크 내 가열코일보다 600mm 높아야 합니다.부유형 지붕 탱크에 설치된 온도계는 부유형 지붕의 움직임을 방해해서는 안 됩니다.3. 다음 상황에서 온도 측정 요소를 설치할 때는 온도계 슬리브를 추가해야 합니다. 2. 고압의 불연성 유체: 4. 고속으로 흐르는 불연성 유체: 5. 대구경 파이프.4. 온도계 부싱의 사용은 다음 규정을 준수해야 합니다. 1. 부싱의 작동 압력은 해당 작동 온도에서 부싱의 허용 최대 작동 압력을 초과해서는 안 됩니다.2. 케이싱의 작동 유량은 해당 작동 온도에서 케이싱이 견딜 수 있는 최대 유량을 초과해서는 안 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.