차압 트랜스미터의 고장 현상과 분석 및 처리 방법

2018-01-25View Original

Thread Content

본 포스팅은 마이케미칼로맨스가 마지막으로 편집한 날짜가 2018-1-31 16:52입니다. 결함현상 촉매제조과정에서는 슬러리의 압력과 유량을 측정해야 합니다. 압력 도관은 매우 짧지만 기기를 일정 기간 사용한 후 종종 막혀 기기 출력이 천천히 변하거나 심지어 변하지 않은 상태로 유지되는 경우가 많습니다. 분석 및 측정 생산 과정에서 측정 매체에 고체 부유 입자 또는 분말이 포함되어 있는 경우가 종종 있습니다. 시간이 지남에 따라 일부는 굳어져 압력 덕트가 막히게 되어 측정이 정상적으로 진행될 수 없게 됩니다.이 경우 일반적인 압력관 계기는 사용할 수 없으며 다이어프램 압력 게이지 또는 원격 플랜지 트랜스미터를 사용해야 합니다.리모트 플랜지 트랜스미터는 가격이 더 비싸지만 압력 덕트가 필요하지 않기 때문에 막힘 문제가 없습니다.;플랜지 멤브레인 상자는 면적이 넓어 측정 매체를 더 쉽게 제거할 수 있으며 더 높은 온도를 견딜 수 있습니다.그래서 지금은 매우 일반적으로 사용됩니다.점성이 너무 높고 결빙, 응고 및 결정화되기 쉬운 부유 입자와 매체를 포함하는 슬러리를 측정하는 데 사용되는 것 외에도 압력 튜브의 가스가 응축되기 쉽거나 액체 매체가 기화되기 쉬운 상황에서도 자주 사용됩니다. 이러한 상황에서 매체를 일반 기기로 측정하면 도관의 정압이 변경되어 기기 출력이 불안정해지기 때문입니다.플랜지 트랜스미터는 위생을 유지해야 하는 식품 생산이나 배치 간 세척이 필요한 공정에서도 자주 사용됩니다. 결함 현상에는 유량 측정 시스템이 있으며 주요 구성 요소는 오리피스 플레이트이며 측정 장비입니다.시스템을 가동했을 때 차압 트랜스미터의 출력은 상승하지 않았을 뿐만 아니라 0 아래로 떨어졌습니다. 분석 및 판단: 스로틀 오리피스 플레이트와 차압 트랜스미터가 장착된 유량 측정 시스템이 작동되면 기기 출력이 0 아래로 떨어집니다. 이는 다음과 같은 이유 때문일 수 있습니다.: (1) 트랜스미터의 고압 도관이 막혔거나 누출됩니다.;(2) 트랜스미터의 고압 및 저압 도관이 반대로 연결됩니다.;(3) 프로세스 파이프라인의 매체 흐름 방향이 반대입니다.; (4) 송신기에 결함이 있습니다. 검사 후 전송기는 양호하고 차압 신호의 변화에 ​​따라 출력이 변경될 수 있으며 압력 유도관이 막히거나 누출되지 않지만 고압 및 저압 압력 유도관이 역방향으로 연결됩니다 (매체 흐름 방향이 반대이며 압력 유도관이 역방향으로 연결된 것으로 간주 할 수도 있음). 처리 방법: 기존 공압 트랜스미터 및 일부 전기 트랜스미터에서는 고압 및 저압 압력 파이프의 역접속 문제를 처리하는 것이 어렵습니다. 다시 설치해야 하며 화재가 필요합니다. 이는 작동 중인 프로세스 장비와 절연 및 히트 트레이싱이 장착된 계측 시스템에 특히 문제가 됩니다. 그러나 스마트 트랜스미터의 경우 고압 및 저압 도관의 잘못된 연결을 처리하는 것이 비교적 간단하며 방법도 많습니다.예를 들어: Fuji FCX-A/C 시리즈 스마트 송신기에는 두 가지 유형이 있습니다. (1) 감지 구성 요소와 변속기 구성 요소 및 압력 파이프 인터페이스 사이의 상대 위치를 변경합니다. FCX-A/C 시리즈 트랜스미터에는 2개의 고전압 리드와 2개의 저전압 리드가 있으며 이는 교체 가능합니다.전면 가이드 포트가 도압관에 연결되면 후면 가이드 포트는 드레인 플러그에 연결됩니다. 따라서 검출부와 전달부(180·)의 상대위치를 회전시켜 압력안내구를 다른 것으로 변경하면 된다.감지부와 전송부 2개의 상대 위치를 변경할 때에는 먼저 전송부에 있는 플랫 케이블의 커넥터를 빼낸 후 외부 육각 소켓 고정 나사 2개를 풀어 회전시키십시오. 케이블을 당기지 않고 회전시키지 마십시오. 케이블이 파손될 수 있습니다.; (2) 정방향 및 역방향 동작 커넥터의 위치를 ​​변경합니다.과거에는 트랜스미터에 하나의 효과만 있었습니다. 즉, 차압 신호가 증가하면 차압 트랜스미터의 출력도 증가하는데, 이는 흔히 긍정적인 효과라고 합니다.그러나 FCX-A/C 트랜스미터의 경우 차압 신호가 증가하고 기기 출력이 감소하는 반응이 있습니다.정방향 및 역방향 동작을 선택하는 방법은 연결 부분의 위치를 ​​변경하는 것이므로 압력 파이프가 역방향으로 연결된 경우 미터의 연결 부분을 정방향 "NOR" 위치에서 역방향 "REV" 위치로 변경하면 됩니다. 양극 및 음극 동작 커넥터의 위치를 ​​변경할 때는 먼저 디스플레이 창과 함께 시계 덮개를 제거하고 디스플레이 패널을 고정하는 두 개의 나사를 풀어 디스플레이 패널을 제거하면 회로 기판에 커넥터가 보입니다. 손으로 가볍게 당겨서 원하는 위치에 삽입해 주세요.
Reply #22018-01-26
서로에게서 배우다*:악수
Reply #32018-01-31
장비는 영하로 작동하는 여러 가지 이유를 분석했으며 분석 결과는 양호했습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.