UPS 전원 공급 장치의 출력을 결합해야 합니까?

2018-01-29View Original

Thread Content

현재 DCS 시스템과 SIS 시스템에는 모두 2개의 UPS 입력과 1개의 주 입력이 필요합니다. 두 UPS의 출력은 병렬 카드를 사용해야 합니까, 아니면 자체 출력이 있습니까?
Reply #22018-01-29
UPS 시스템의 전원 공급 장치를 별도로 살펴보면 시스템 내부에 이중 전원 공급 장치가 있으며 UPS는 30분 동안 배터리 전원을 공급할 수도 있습니다. UPS를 병렬 출력으로 사용하는 것은 의미가 없습니다.;단일 전원 공급 장치의 경우 실제로 UPS 병렬 출력 전원 공급 장치에 대한 제안이 있지만 현재 우리가 접하고 있는 것은 전환 아이디어입니다. 장비 자체에서는 단지 전력 루프일 뿐입니다. 이런 스위칭을 받는다는 게 얼마나 의미가 있고, 스위칭하는데 시간이 걸리고, 가장 빠른 속도는 200ms이다. 병렬 방식은 380이면 병렬 연결이 불가능합니다. 밸런싱 후에는 적어도 출력이 단일입니다. 병렬카드는 사용하지 않았으므로 논의하고 소통할 수 있습니다.
Reply #32018-01-30
병렬 카드에 문제가 있으면 UPS 전체가 망가집니다. 과거에 현장에서 GE UPS의 병렬 카드에 문제가 발생하여 장치가 중지되었습니다. 대부분의 DCS에는 각각 하나의 UPS에 해당하는 이중 전원 공급 장치 구성이 있습니다.비이중 전원 공급 장치의 경우 STS 정적 스위치를 고려할 수 있습니다.또는 예를 들어 6개의 작동 스테이션이 있는데 그 중 3개는 UPS1에 의해 전원이 공급되고 나머지 3개는 UPS2에 의해 전원이 공급됩니다.
Reply #42021-03-12
일반적으로 UPS는 DCS 및 SIS 시스템 캐비닛에 전원을 출력하고 주 전원을 공급합니다.두 가지 유형의 캐비닛 모두 이중 전원 전환 기능을 갖추고 있습니다.사양 및 요구 사항에 따라 두 개의 전원 공급 장치를 캐비닛의 전원 단자에 연결하기만 하면 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.