접지 메인라인은 어떻게 연결하나요?

2018-01-30View Original

Thread Content

계측기 접지 사양에서 주 접지선은 전기 접지망에 연결됩니다. 실제 건설 과정에서 계측기 캐비닛 사이의 주 접지 보드는 전기 접지 그리드에 어떻게 연결됩니까? 현장 장비의 보호 접지 전극도 있습니다. 전기 접지망에 어떻게 연결됩니까?
Reply #22018-01-30
전기적으로는 평철을 사용하고, 구멍을 뚫고, 배선 러그를 사용하고, 볼트를 압착합니다.
Reply #32018-01-30
이 단철을 땅에 연결하는 것만으로도 충분합니까, 아니면 변전소에 연결해야 합니까?
Reply #42018-01-31
주 접지선은 아연 도금 평철이며 외부 접지 평철(드릴링 구멍 및 볼트 체결)에 연결됩니다. 연결은 보다 안정적인 연결을 위해 삼각형 연결로 이루어집니다.외부 평철을 캐비닛실의 낙뢰 보호 접지 평철에 직접 연결하지 않고 다른 장소에서 연결하는 것이 가장 좋습니다.결국 전체 공장 접지 그리드는 등전위 연결을 채택합니다.
Reply #52018-01-31
이 그림의 의미는 기기의 각 가지의 접지를 요약한 후 전기접지 연결판에 연결한다는 의미입니다. 계측기 캐비닛실은 일반적으로 전기 캐비닛실과 함께 있으며 도면에 전기 접지 부스바가 있어야 합니다. 예약된 접지판이 있는 바닥 건물도 있습니다.접지점을 용접하고 리드선을 연결합니다.
Reply #62018-01-31
전기실의 환형 보호 접지와 공장 접지 그리드 사이에는 차이가 있습니다. 연결 방법은 실제로 허용되지 않는 강한 전류와 접지를 공유합니다.
Reply #72018-01-31
하나면 충분하다고 확신하시나요?보통 2개를 사용합니다.
Reply #82018-02-01
실내에는 등전위 본딩 박스가 있어야 하며 접지 저항은 4옴을 초과할 수 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.