열전대를 이렇게 계산하는 것이 맞나요?

2018-02-03View Original

Thread Content

주변온도는 10도, 제어실 온도는 20도, 현장에서 측정된 전압은 4.3mv이다. 최종 결과는 124도 또는 117도입니다.
Reply #22018-02-05
아무는 K형 열전대를 썼어야 했는데 결과는 124도였습니다.
Reply #32018-02-05
이 게시물은 2018-2-5 19:31에 Jianneng에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 결과는 117도, E(x,0)-E(10,0)=4.3mVE(X,0)=4.697mV입니다.
Reply #42018-02-06
정상적인 사용 중에는 저온 종료 온도가 고려되지 않습니다. 수치로 볼 때 인덱스 번호는 K형 열전대여야 합니다. 열전대 단자에서 측정된 밀리볼트는 4.3mV입니다. 실내 20°C에서 해당 밀리볼트 값은 0.798mV입니다. 이 둘을 더해 얻은 밀리볼트 값은 5.098mV이고 해당 온도는 124.35°C가 되어야 합니다.참고용으로만 사용하세요
Reply #52018-02-07
당기다. 말씀하신대로 된다면 어떤 보상선이 필요한가요? 전원선을 이용해서 제어실로 직접 연결하면 됩니다. 어쨌든 밀리볼트 신호는 변하지 않습니다. 그 수준에서는 콜드 엔드로 간주됩니다. 열전대의 현장 측정은 현장의 주변 온도로 간주되지만 제어실의 실내 온도로 계산할 수는 없습니다. 이러한 종류의 온도 측정 방법은 현장에서 온도 계측기 고장을 처리할 때 일반적으로 사용되는 방법입니다. 매우 정확한 온도가 필요하지 않습니다. 현장 장비 유지보수 작업자가 사용합니다. 현장 열전대는 터미널에서 밀리볼트 신호를 측정하고 온도를 대략적으로 변환한 다음 열전대에 대기 온도를 추가합니다.그런 다음 열전대에 문제가 있는지 확인하십시오.
Reply #62018-02-07
콜드 엔드의 온도를 고려하지 않는다는 것은 콜드 엔드를 캐비닛에 연결하는 데 보상 와이어가 사용된다는 의미입니다. 이 경로는 중간 도체의 법칙을 따릅니다.현재 일반적인 관행은 실내 시스템 온도 보상 값(보통 1mV)을 고정하는 것입니다. 현장에서 열전대 단자를 실내 보상선에 연결해제하고 열전대의 콜드 엔드에서 mV 값을 측정한 후 보상된 1mV를 추가하면 DCS 표시 값을 얻을 수 있습니다.
Reply #72018-02-07
중간 도체 법칙의 기초는 무엇입니까? 도체 양쪽 끝의 온도는 동일합니다. 현장 열전대 단자 온도는 10도, 제어실 온도는 20도다. 두 곳의 온도차는 10도. 중간 도체 법칙은 어떻게 사용될 수 있습니까? 중간 도체의 법칙이 적용되지 않는다면 당신이 하고 있는 일은 잘못된 것입니다. 밀리볼트를 합산하는 데 사용하는 값은 하나는 현장 열전대에서 측정한 밀리볼트 전압이고, 다른 하나는 제어실 온도 조회 테이블의 밀리볼트 값입니다. 두 개가 직접 추가됩니까? 정확합니까?
Reply #82018-02-08
이 게시물은 liangjian2가 2018-2-8 08:18에 마지막으로 편집했습니다. 그렇다면 왜 일반 케이블 대신 보상 와이어를 사용합니까?보상 와이어는 열전대의 차가운 끝 부분을 제어실까지 확장하는 것과 동일하므로 실제 사용 시 현장 주변 온도는 고려되지 않습니다.값을 추가하려면 측정된 온도를 추가하고 테이블에서 mV 값을 찾아본 다음 테이블을 찾아 그 값이 무엇인지 확인해야 합니다.℃
Reply #92018-02-08
이 게시물은 2018-2-8 15:49에 beryue에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 1. 보상 와이어를 사용하여 DCS 캐비닛에 연결하십시오. DCS 캐비닛은 콜드엔드 역할을 합니다. DCS에 표시되는 값은 실제 측정된 온도 + DCS 캐비닛 온도입니다(실제 측정된 캐비닛 온도는 구성에서 콜드 엔드 보상 온도로 설정됨). 2. 현장에서 측정할 때 주로 열전대의 양쪽 끝을 직접 측정합니다. 이때 주변 온도를 고려해야 합니다. 3. 적어도 보상선을 교체하기 위해 일반 차폐선을 사용한 적이 없습니다.4. 실제 계산된 온도는 일반적으로 Cold End를 0°C로 설정했을 때의 온도입니다.
Reply #102018-02-09
헤헤.. 실제로 실제 사용 시에는 현장 주변 온도를 고려할 필요가 없습니다. 그러나 포스터는 현장의 주변 온도를 고려했습니다. 왜 이런가요? 그 이유는 포스터가 현장에서 열전대 단자의 밀리볼트 전압을 측정했기 때문입니다. 제어실의 열전대 보상선에서 밀리볼트 전압을 측정할 경우 현장의 주변 온도를 고려할 필요가 없고 제어실의 온도를 고려할 필요가 있었습니다. 그러나 포스터는 제어실 측이 아닌 현장에서 열전대의 밀리볼트 전압을 측정해 보상선이 소용이 없다는 뜻이다.이때 중간도체의 법칙에 대해 아직도 무엇을 고려하고 계시나요? 제어실 온도를 사용하는 것이 잘못된 걸까요? 문제는 변환된 온도의 차이가 아니라 온도를 변환하는 방법이 올바른지 여부입니다. 이 처리 방법은 현장 장비 유지 관리 작업자가 열전대 온도 결함을 처리할 때 사용하는 대략적인 판단 방법이라고 말씀드렸습니다. 원본 포스터에 현장 온도가 10도라고 나와 있는 이유가 바로 여기에 있습니다. 지금은 겨울인데, 북부의 많은 곳에서는 현장 기온이 영하 20도에서 30도 정도입니다.상황실 온도는 20도이므로 현장과 상황실의 온도차는 -20도, 상황실은 20도이므로 온도차는 40도 입니다.이때 멀티미터를 사용하여 현장에서 열전대 단자의 밀리볼트 전압을 측정한다면 무엇이라고 생각하시나요?4.3밀리볼트보다 큽니까?4.3밀리볼트 미만인가요?4.3밀리볼트와 같나요? 안녕-안녕.... 이제 열전대로 측정한 온도나 계산한 온도를 측정하는 방법을 사용하시나요? 그렇지 않다면 왜 그렇습니까? 참고로 열전대가 측정한 지점의 온도는 변하지 않았고, 열전대가 위치한 곳의 온도만 변했고, 제어실의 온도도 변하지 않았습니다. 그럼 계산 결과가 바뀌었나요? 계산 결과가 변경되지 않으면 열전대 필드 연결 단자의 밀리볼트 전압이 확실히 4.3밀리볼트가 아니기 때문에 계산이 잘못된 것입니다. 계산 결과가 바뀌어도 여전히 열전대가 측정한 지점의 온도인가요?
Reply #112018-02-09
내가 어떻게 대처했는지 말해 줄 수도 있겠네요. 어느 날 특정 시간에 공정에서 온도 측정 지점이 있다는 연락을 받고 온도가 정확하지 않은 것이 아닐까 의심했습니다. 예를 들어, 온도가 오랫동안 직선을 그렸다거나, 온도가 갑자기 큰 폭으로 급등했습니다. 이때 내 해결책은 현장 열전대로 가는 것이다. 대부분의 고장은 열전대 단자에서 보상도선의 접촉저항 변화에 의해 발생하여 급격한 온도 이상을 일으키기 때문에 제어실에 있는 열전대 보상선 단자로 직접 가보면 어떨까요? 물론 제어실에 있는 단말기, 특히 송신기 기능이 있는 안전 장벽에서도 문제가 될 수 있습니다. 그러나 고장 확률은 현장 열전대 단자보다 훨씬 낮습니다. 제가 현장에 있는 열전대는 K형입니다. 현장 열전대 단자에 가서 정션박스 나사를 풀고 먼저 보상선과 열전대 리드와 단자의 접촉에 문제가 없는지 확인했습니다. 문제가 없으면 보상선을 제거한 다음 멀티미터를 사용하여 두 단자의 밀리볼트 전압을 측정할 수 있습니다. 실제로 보상와이어를 제거하지 않아도 괜찮지만, 상황실이 현장에 영향을 미치는 경우에는 보상와이어를 1개만 제거하는 것이 가장 좋다. 멀티미터를 사용하여 포스터에 명시된 대로 4.3밀리볼트인 밀리볼트 전압을 측정합니다. 이때 멀티미터를 풀어서 이때 현장의 온도를 대략적으로 판단하시면 됩니다.원래 포스터에서 말했듯이 10도입니다. 그러면 프로세스 측정 지점의 온도 = 4.3/0.4X10+10=120도가 약간 높다는 것을 빨리 알 수 있습니다. 4.3은 측정된 현장 열전대의 밀리볼트 전압입니다. 0.4는 K형 열전대의 10도에 해당하는 밀리볼트 전압입니다. 불량 여부를 판단하는 데 사용되는 값이므로 정확한 값은 아닙니다. 0.4는 10도에 해당하며 측정된 온도를 빠르게 계산할 수 있습니다.+10은 이때 열전대 단자의 온도이다. 프로세스 타워의 복사 온도가 높을 경우 더 높은 값을 고려해야 합니다.보다 정확한 값을 사용해야 하는 경우 멀티미터 자체에 부착된 휴대용 K형 열전대를 사용할 수 있습니다(저는 이 액세서리와 함께 공장에서 구성된 Fluke 멀티미터를 사용합니다). 그렇지 않다면 몇도 이내의 대략적인 추정을 할 수 있습니다. 열전대 고장을 판단하는 데는 완전히 만족스럽습니다. 밀리볼트 전압을 온도로 직접 변환한 후 주변 온도를 더하는 것이 가장 빠르고 편리한 변환 방법입니다. 변환된 온도차는 약 2~3도에 불과합니다. 수백 도의 온도 측정 지점의 경우 오류를 판단할 때 이 오류를 완전히 무시할 수 있습니다. 이 대략적으로 환산된 온도를 제어실에 표시되는 온도와 비교하면 결함이 제거되었는지 확인할 수 있습니다. 마지막으로 단계를 요약합니다. 현장에서 보상 와이어를 분해합니다. 멀티미터를 사용하여 밀리볼트 전압을 측정하여 현장 주변 온도를 결정하고 측정 지점의 온도를 대략적으로 계산합니다. 0.4밀리볼트에 해당하는 K형 10도를 넣었습니다.유형 E 10도는 0.6밀리볼트에 해당합니다. 빠르고 번거롭지 않으며 뇌세포를 보호합니다.
Reply #122018-02-09
Sikong Zhaixing Haiyou님의 답변에 진심으로 감사드립니다. 또한 현장에서 대략적인 추정 방법(100℃는 4.038에 해당)을 사용했는데, 이는 기본적으로 판단 결과를 충족할 수 있습니다.어쩌면 제가 게으르고 수치와 방법에 있어서 충분히 정확하지 않은 것일 수도 있습니다. 나는 앞으로 당신에게서 배울 것입니다.*.감사해요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.