PLC가 있는 공공시설을 DCS에 연결하여 모니터링 및 제어할 수 있나요?

2018-02-03View Original

Thread Content

이 게시물은 2018-2-3 15:24에 mmkingzm님에 의해 마지막으로 수정되었습니다. 공장의 보일러 시스템, 냉동 시스템, 공기 압축기, 질소 발생기, 정수 및 기타 장비에 PLC를 장착할 수 있습니까? Modbus는 모니터링 및 제어를 위해 DCS와 통신할 수 있습니까? 몇 가지 질문이 있습니다.: 1. Modbus 통신의 대역폭과 속도가 요구 사항을 충족할 수 있습니까(30*AI,50*DI,20*하다); 2. 관련 사양 설계 요구 사항이 있습니까? 3. 구현 과정에서 주의해야 할 핵심 사항은 무엇입니까?:P
Reply #22018-02-03
네, 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 PLC 프로그램을 직접 변경해 모니터링해야 할 변수를 DCS로 보내는 방법이다. 이 방법을 사용하려면 단일 스테이션 PLC의 원본 프로그램이 필요합니다.모니터링하고 싶은 변수를 직접 찾아 하드와이어를 통해 DCS에 연결해 주는 계측기도 있다. 이를 위해서는 더 많은 채널과 케이블이 필요합니다.
Reply #32018-02-03
양쪽 모두 Siemens와 같은 동일한 브랜드를 커뮤니케이션에 사용하는 것이 가장 좋으므로 안정성이 상대적으로 높습니다.서로 다른 브랜드의 PLC 간의 통신은 번거롭습니다.또한 통신을 통해 오시는 분들은 체인 컨트롤에 참여하지 않는 것이 가장 좋습니다.
Reply #42018-02-03
Modbus 통신은 그다지 안정적이지 않으며 모니터링은 괜찮지만 제어는 괜찮습니다.
Reply #52018-02-04
모드버스의 모니터링 문제는 크지 않지만 제어가 정말 불분명합니다.
Reply #62018-02-04
Modbus 통신 제어가 신뢰할 수 없는 이유는 무엇입니까?
Reply #72018-02-05
PLC 자체가 제어를 완료합니다. 체인이 통신을 통해 연결되면 실제로는 그다지 신뢰할 수 없습니다. DCS 체인은 하드 배선을 통해 연결이 가능하며, 기타 모니터링은 통신을 통해 수행할 수 있습니다.
Reply #82018-02-05
통신의 목적은 주조정실을 통해 감시 및 제어하여 최대한 무인상태로 만드는 것
Reply #92018-02-07
1. 제어를 위해 Modbus 통신을 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 시작 및 정지하는 경우 하드 배선을 사용하는 것이 좋습니다. 매개변수를 수정하면 통신이 가능합니다.또한 이러한 단일 기계와 중앙 제어 장치 간의 거리에 따라 달라집니다. 해당 통신 전송 속도는 거리에 따라 다릅니다. 2. 작업의 두 부분을 완료해야 합니다. 먼저 PLC가 Modbus 통신을 지원하는지 확인해야 합니다. 지원하지 않는 경우 해당 통신 카드를 설치한 후 통신 프로그램을 작성해야 합니다. 프로그램을 작성할 때 연속변수를 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 여러 부울 수량을 16비트 또는 32비트 숫자에 배치할 수 있습니다. 이렇게 하면 요청 수를 줄이고 한 번에 더 많은 데이터를 읽을 수 있습니다. 3. DCS가 Modbus 통신을 지원하는지 확인하십시오. 그렇지 않다면 시리얼 포트 서버 등의 장비를 추가한 후 통신을 위한 프로그램을 작성해야 합니다.
Reply #102018-02-07
1. 당신이 언급한 원본 포스터인 MODBUS 통신도 상대적으로 모호합니다. 전통적인 통신은 주로 RS485를 기반으로 합니다. 이 통신은 전송 바이트에 의해 제한됩니다. 계산하려면 거리는 약 1000m를 권장합니다. 주로 모니터링용으로 사용되지만 제어용으로는 사용되지 않습니다.;MODBUS의 또 다른 프로토콜은 우리가 종종 네트워크 케이블이라고 부르는 TCP/IP입니다. 거리가 멀면 광섬유 전송을 사용할 수 있습니다. 현재 대부분의 국내 PLC는 여전히 RS485를 외부 표준 통신 프로토콜로 사용하고 있습니다. 그러나 지멘스 외국인들은 이미 해외에서 TCP/IP 카드를 홍보했으며, 외국인들도 국내 프로젝트를 할 때 이런 종류의 카드를 사용할 것이다. 대역폭이 높고 데이터 전송량이 많으며 비교적 안정적이며 제어에 사용할 수 있습니다.;DCS라고 하면 하니웰의 PKS도 실제로 이런 제어 구조를 가지고 있습니다. 컨트롤러에는 방화벽이 장착되어 있으며 외부 세계와의 통신은 직렬 포트 서버 형태로 이루어집니다. 다른 DCS 제조업체에도 TCP/IP 통신 카드가 있는데, 이는 이제 대중화되고 널리 사용되기 시작했습니다.; 2. 규범적 요구사항과 전통적 요구사항이 없어야 합니다.*저는 RS485에 익숙했지만 이제는 TCP/IP를 사용하는 사람들이 많아졌습니다.; 3. 구현 과정에서 전송 거리에 주의하세요. 물론 광섬유 전송도 가능합니다. 그런 다음 데이터 전송량이 있습니다. 통신량은 DCS 컨트롤러의 부하에 영향을 미칩니다. 귀하가 제공하는 데이터의 양은 문제가 되지 않습니다. 중요한 연동 신호 및 시작-중지 신호의 경우 유선 직접 연결 링크가 가장 안정적입니다. 일부 서면 신호는 참조를 위해 TCP/IP 프로토콜을 사용할 수 있습니다.
Reply #112018-02-08
장비 자체에 PLC가 장착되어 있어 연동제어에 문제가 없습니다. 리모콘은 종료만 허용하며 시동 시 수동 조작이 수행됩니다(결국 시동에 대한 작동 요구 사항이 있습니다).;둘째, 무인화의 경우 정전에 대비하여 장비 PLC에 소형 UPS를 설치하는 것이 좋습니다(일정 수준의 신뢰성 향상을 위해). 구성을 적절하게 수정하면 외부 전원 공급 장치(제어 전원 및 전원 전원) 오류를 확인할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.