중앙제어 네트워크 장애

2018-02-03View Original

Thread Content

시스템이 있고 주 제어 카드는 XP243X이며 중복되어 있으며 노트북 무선 네트워크 카드는 해당 주소로 설정되어 있습니다.128.128.2.130, 유선 네트워크 카드 주소는 다음과 같습니다.128.128.1.130,이제 문제는 실시간 모니터링을 사용하는 것입니다. 슈퍼유저가 로그인하면 가격 관리국의 전체 네트워크가 중단된 것으로 나타났습니다. 그러나 구성은 정상적으로 다운로드 가능하며 출력 제어도 가능합니다. Sdiagnose를 사용하면 1#2# 네트워크 카드에 결함이 있다는 메시지가 표시됩니다. 하지만 메인 컨트롤 카드는 별도로 감지되어 문제가 없습니다. 조언 부탁드립니다 18603117620
Reply #22018-02-03
노트북 시스템은 xpsp3입니다.
Reply #32018-02-04
이 시스템이 듀얼 네트워크 카드로 설정되어 있지 않습니까? 하나는 유선이고 다른 하나는 무선입니다. 무선으로 본 시스템의 네트워크 케이블을 수신할 수 없다면 네트워크 통신 장애가 아닌가요?
Reply #42018-02-04
주 제어 카드 주소(중복성 포함)가 노트북과 충돌합니까? 1#2# 네트워크 카드의 주소는 무엇입니까?
Reply #52018-02-04
해결, 노트북 라우팅 설정 문제, 기본값은 하나의 네트워크 카드를 지원하는 것입니다
Reply #62018-02-05
노트북에 듀얼 네트워크 카드가 있는 경우 한 곳에서만 작동한다는 것을 알 수 있습니다. 그냥 설정하면 괜찮을 것입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.