.인터록에 참여하는 전기 밸브에는 닫힘 신호가 있지만 실제로는 닫히지 않고 인터록이 작동됩니다. 이유는 무엇입니까?

2018-02-05View Original

Thread Content

.인터록에 참여하는 전기 밸브에는 닫힘 신호가 있지만 실제로는 닫히지 않고 인터록이 작동됩니다. 이유는 무엇입니까?
Reply #22018-02-06
혀 트위스터에 대해 이야기하고 있는 것 같습니다. 설명하기 위해 논리의 스크린샷을 게시하는 것이 좋습니다.
Reply #32018-02-06
동작부분에 틈이 있거나, 리미트 스위치의 위치가 바뀌거나, 스위치 자체에 문제가 있는 경우입니다.밸브 스트로크 변경
Reply #42018-02-06
피드백 신호 라인에 문제가 있을 수도 있습니다. 귀하의 DI 카드는 건식 접촉 카드입니까?
Reply #52018-02-06
포스터는 먼저 논리를 자세히 설명하고 싶습니다.먼저 인터록의 조건이 무엇인지 명확히 한 다음 인터록을 트리거하는 사람이 누구인지 명확히 합니다.일반적으로 밸브는 트리거 개체이며 밸브 위치 신호는 트리거 조건으로 거의 사용되지 않습니다.연동 물체가 안정적으로 작동하는지 확인하기 위한 밸브 위치 피드백 신호가 있습니다.조건이 무엇인지 좀 더 명확하게 밝힐 필요가 있습니다.
Reply #62018-02-07
포스터가 제공하는 정보가 너무 적고, 가능성은 많지만, 아마도 여러분에게는 별로 도움이 되지 않을 것입니다. 현상과 현장 밸브 및 제어 시스템을 자세히 설명하는 것이 좋습니다.
Reply #72018-02-07
이해하기 어렵고, 원래 포스터의 의미도 이해가 되지 않습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.