조절 밸브 포지셔너가 동결되었습니다. 이유는 무엇입니까?

2018-02-05View Original

Thread Content

조절 밸브 포지셔너가 동결되었습니다. 이유는 무엇입니까?
Reply #22018-02-06
동결로 인해 로케이터가 손상될 수 있나요?공기 공급원에 물이 있습니다. 필터 감압기에 물이 있는지 확인하십시오. 기기 공기에 물이 있으면 로케이터가 파손된 것이 아닙니다. 공장 전체를 점검해야 합니다. 이는 발생원에서 처리되어야 하며 공기 압축기를 점검해야 합니다.
Reply #32018-02-06
확실히 얼었나요?포지셔너에 물이나 증기가 들어가는지 확인하세요.아니면 계기 공기 공급원이 자격을 갖추었는지 확인하세요.
Reply #42018-02-06
꼭 매달리게 하다???물이 있어야합니다. 전자 부품은 일반적으로 온도가 섭씨 영하 40도 이하인 경우를 제외하고는 동결로 인해 손상되지 않습니다.……
Reply #52018-02-06
1. 공기원에는 물이 포함되어 있습니다.;2. 파이프라인이나 장비에 밸브 포지셔너로 누출되는 누출 지점이 있습니다.;3. 공정 작업자가 작업하는 동안 우연히 물이나 증기가 닿는 경우가 있습니다.;
Reply #62018-02-06
스마트 포지셔너 또는 기계식 포지셔너?가장 가능성이 높은 것은 공기 공급원이 물을 운반한다는 것입니다.
Reply #72018-02-07
특히 기기 가스의 이슬점을 관리하지 않는 회사에서는 가스 소스에 물이 포함될 가능성이 높습니다.외부 물 침입의 원인을 제거한다는 전제 하에 기기 가스에 집중하여 기기 가스의 노점을 검출하는 것이 좋습니다. 공기 공급 시스템의 공기 공급원 작동(온라인) 압력의 이슬점은 작업 환경이나 해당 연도(계절)의 역사적 지역 최저 온도보다 최소 10°C 낮아야 합니다. 참조 표준
Reply #82018-02-07
모든 사람의 판단 결과는 매우 일관됩니다. 공기원에는 물이 포함되어 있으므로 공기원에서 문제를 찾는 것은 틀림없습니다.
Reply #92018-02-07
아기가 추위를 무서워해요!!!! 전기 장비가 추위를 두려워하지 않는다고 생각하지 마십시오. 너무 추우면 전기 장비 내부 공기 중의 수분이 응결되어 회로 기판에 달라붙어 특히 주변 습도가 높은 장소에서 단락 및 손상을 일으킬 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.