조절 밸브 포지셔너의 변동 이유는 무엇입니까?무엇을 해야 할까요?

2018-02-05View Original

Thread Content

조절 밸브 포지셔너의 변동 이유는 무엇입니까?무엇을 해야 할까요?
Reply #22018-02-06
먼저 공기 공급원 압력이 안정적인지 확인하십시오.
Reply #32018-02-06
1. 전기 변환기와 마찬가지로 장비 내부의 공기가 깨끗하지 않기 때문에 노즐/배플 구조로 인해 노즐/배플이 너무 더럽기 때문에 포지셔너 출력이 변동될 수 있습니다. 슬라이드 밸브로 제어되는 경우 슬라이드 밸브의 "O"자형 밀봉 링의 노후화 및 마모로 인해 출력 변동이 발생하여 조절 밸브의 변동이 발생합니다. 다루다:노즐/배플이 너무 더러우면 노즐/배플만 청소하면 됩니다. 슬라이드 밸브의 "O" 밀봉 링이 오래되었거나 마모된 경우 "O" 밀봉 링을 교체해야 합니다. 2. 포지셔너 피드백이 느슨하면 포지셔너 출력 변동이 발생할 수도 있습니다. 포지셔너 피드백이 느슨하면 조절 밸브 위치의 변경이 포지셔너에 부정적인 피드백을 형성할 수 없습니다. 신호와 출력이 일치하지 않고 조절 밸브 작동이 지연되며 신호 요구 사항이 조절 밸브 지연과 충돌하여 조절 밸브가 변동하게 됩니다. 다루다:느슨한 부품의 경우 느슨한 부품을 조여야 합니다. 3. 포지셔너의 배기 채널이 막혔습니다. 포지셔너가 움직일 때 증폭기나 슬라이드 밸브를 배기해야 할 수도 있습니다. 포지셔너의 배기 채널이 원활하지 않으면 조정 중에 조절 밸브가 변동됩니다. 액츄에이터 부분에는 위의 신호 변동 이유 외에도 자체 변동 이유가 두 가지 있습니다.일반적인 것은 액츄에이터의 공기실이 제대로 밀봉되지 않아 공기 누출과 가스 교차 흐름이 변동을 일으키는 것입니다.다이어프램 액츄에이터의 경우 다이어프램이 손상되면 공기 챔버에 공기 압력이 있을 때 다이어프램이 누출됩니다. 포지셔너는 기기 공기를 공기 챔버에 보충하기 위해 출력을 지속적으로 조정해야 합니다. 이때 조절 밸브가 변동될 수 있습니다.실린더 피스톤 액추에이터의 경우 피스톤을 밀봉할 수 없고 공기실이 교차하는 경우 포지셔너도 출력을 지속적으로 조정해야 하며 이는 변동이 발생하기 쉽습니다.따라서 공기 누출 및 공기 교차 흐름의 경우 관련 부품을 교체하여 공기 누출 및 공기 교차 흐름을 제거해야 합니다.또 다른 이유는 액츄에이터의 유효 출력력이 충분하지 않기 때문입니다. 특정 작업 조건에서는 밸브 코어의 불균형한 힘과 패킹의 마찰을 극복할 수 없으며 조절 밸브가 변동합니다. 이러한 종류의 고장은 일반적으로 공기 공급원 압력이나 스프링 사전 조임력을 높이거나 패킹을 적절하게 풀어 마찰을 줄여 제거할 수 있습니다.
Reply #42018-02-06
2층에서 정답을 맞힌 뒤, 다시 다듬고 몇 가지를 추가합니다. 컨트롤 밸브의 서지는 패킹이 너무 세게 눌려졌거나, 액츄에이터가 원활하게 움직이지 않는 것이 원인일 수 있습니다. (이것은 밸브 관점에서 볼 때입니다.);또는 감압밸브가 막혔거나 공기원의 압력이 부족합니다. (감압밸브 각도);위의 두 가지가 제거되면 문제는 로케이터입니다. 위의 이유 외에도 위치 측정기가 제대로 조정되지 않았거나 설치가 표준 프로세스에 따라 설치되지 않아 언급한 문제가 발생할 수도 있습니다.……
Reply #52018-02-06
포스터는 계측 포럼으로 이동하여 이러한 문제를 논의할 수 있습니다. 계측과 자동 제어는 분리되지 않지만 포럼에서는 분리되어 있습니다.……
Reply #62020-04-19
공부하다*다음:악수

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.