TURCK 근접 스위치 질문

2018-02-08View Original

Thread Content

TURCK 위치 스위치, 1. 배선하려면 2심 와이어가 몇 개 필요합니까? 2. 사진 속 제품이 본질안전 제품으로 선정되었나요? 안전 장벽을 장착하는 방법은 무엇입니까?밸브에는 몇 개의 조각이 필요합니까?
Reply #22018-02-08
사진에서 보면 근접스위치 2개와 연결되어 있어서 2심 계기선 2개가 필요합니다.전원 공급 장치 전압은 8.2VDC, 본질 안전 유형, 켜짐 및 꺼짐, 두 신호에는 두 개의 안전 장벽이 필요합니다.
Reply #32018-02-09
배선도를 보면 계기 헤더에 8개의 단자가 있습니다.1234는 이해하기 쉽지만 5678의 개략도는 헷갈립니다.
Reply #42018-02-09
두 개의 2심 전선이 필요합니다. 본질적으로 안전한 NAMUR 근접 스위치입니다. 안전 장벽을 제공해야 합니다. 안전 장벽에 대한 자세한 내용은 모르겠습니다.
Reply #52018-02-09
“"터크", 너 나치 새끼야? 정말 말도 안되는 사진이네요...본질안전형 계기에는 본질안전형 배선이 없나요? 2선식 본질안전 계기가 아닌 한, 출력단에는 안전 배리어를 장착해야 합니다!, 전원 공급 장치 끝은 일반적으로 안전 배리어 전원 공급 장치를 지원하지 않는 본질 안전 전원 공급 장치를 사용해야 합니다...나치 개들은 사악해 보이고 가지가 갈라져 있습니다. 전원이 8.2V인가요? , 개들은 계란을 깨물고 파내는 방법을 정말 알고 있습니다.
Reply #62018-02-09
본질안전형 근접 스위치는 사용하기 어렵습니다. 저희 회사는 기본적으로 방폭형 접점 스위치를 사용하고 있습니다.
Reply #72018-02-10
5678은 중간 터미널 블록입니다.
Reply #82018-03-05
모두 SIL2급 장비인가요?중복성이 필요합니까?그렇다면 맞습니다. 어떤 루프에나 신호가 있으면 됩니다. 독립적인 듀얼 채널 장치인 것처럼 보입니다.
Reply #92018-03-05
이는 이중 채널용 절연 장벽 1개와 단일 채널용 절연 장벽 2개를 갖춘 본질적으로 안전한 이중 채널 장치여야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.