CENTUM VP에게 물어볼 질문

2018-02-11View Original

Thread Content

현재 한 스테이션에서는 구성을 다운로드할 수 없습니다.장치가 실행 중입니다.긴급하게 변경해야 할 경우 어떻게 해야 합니까?
Reply #22018-02-11
팁을 주세요:엔지니어링 스테이션의 구성이 FCS에서 실행되는 구성 타임스탬프와 일치하지 않습니다.
Reply #32018-02-12
Yokogawa의 훌륭한 엔지니어들이 해결책을 찾았습니다. 가서 물어보세요.
Reply #42018-02-12
하지만 이번에는 변경할 수 없습니다.바꿔봐도 변함없어
Reply #52018-02-17
실행 시 c:\centumvp\eng\tool을 입력하세요.\bkecheckfcsdb.exe -p를 클릭하면 아래 그림과 같은 대화상자가 나타납니다.패치해야 할 프로젝트 이름과 컨트롤러 이름을 선택한 다음 FCS 데이터베이스 시간 패치 옵션을 선택하고 시작 버튼을 클릭하면 시스템이 자동으로 컨트롤러 시간을 실제 시간과 일치하도록 변경합니다.
Reply #62018-02-18
새해 복 많이 받으세요, 방금 봤습니다.안내해주셔서 감사합니다. 이 작업이 시스템의 정상적인 작동에 영향을 미치는지 묻고 싶습니다!생산 장비가 작동 중일 때는 실수가 있어서는 안 됩니다.
Reply #72018-02-18
120995505@qq.com
Reply #82018-02-18
저도 몰랐을 때 오프라인으로 다운받았는데, 알고 나서 한번도 해보진 않았어요.새해 복 많이 받으세요!
Reply #92018-02-19
제조업체에 문의하면 오프라인으로 한 번만 다운로드할 수 있다는 답변을 받을 것입니다.오프라인으로 다운로드하면 CPU 작동이 중지됩니다.이 방법을 먼저 사용하는 것이 유일한 방법인 것 같습니다.단지 이 스테이션에서는 사물의 구성을 변경할 수 없다는 것뿐입니다.
Reply #102018-02-25
타임스탬프가 일치하지 않으면 온라인 다운로드가 불가능하고 오프라인에서만 다운로드할 수 있다는 의미입니다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.