압력전송기 압력배관 선정 및 설치 시 주의사항

2018-02-15View Original

Thread Content

  압력전송기 압력관 선정 및 설치 시 주의사항 ① 압력유도관의 굵기와 길이를 적절하게 선정하며, 일반적으로 내경 6~10mm, 길이 3~50m로 한다. ② 수평으로 설치되는 압력배관은 (1:10) ~ (1:20)의 경사를 유지해야 하며, ③ 측정매체가 응결 또는 동결되기 쉬운 경우에는 절연가열관을 설치하여야 한다. ④ 액체압력을 측정할 때에는 압력유도관의 가장 높은 곳에 가스포집기를 설치하여야 한다. 가스압력을 측정할 때에는 압력유도관의 가장 낮은 위치에 기액분리기를 설치하여야 합니다. 측정 매체에서 침전물이 생성될 수 있는 경우 기기 앞에 침강기를 설치해야 합니다.   압력전송기 압력관의 설치방법; 설치는 직접 측정과 간접 측정의 두 가지 유형으로 구분됩니다.   직접 측정은 측면 플랜지 유형으로 구분됩니다. 직접 설치 유형; 입력 유형.처음 두 개가 가장 일반적입니다.   간접 측정은 이중(단일) 플랜지 원격 전송 유형으로 구분됩니다. 스레드 원격 전송 유형; 스냅 링 원격 전송 유형; 실린더 유형을 삽입하십시오.   측정 파이프는 가능한 한 짧아야 하며 길이는 15미터를 초과해서는 안 됩니다.
Reply #22018-02-23
작가님의 분석이 정확하네요, 정말 감사드립니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.