Deltav의 PID 블록에 관한 질문

2018-02-23View Original

Thread Content

위 그림과 같이 Deltav의 PID 펑션블록 도입 부분입니다. 이 내용을 잘 아는 영웅이 있나요? 빨간색으로 밑줄친 부분, 즉 "다운스트림 펑션블록의 PV를 언제 사용하여 업스트림에 BKCAL로 전달해야 하는지"를 잘 알고 있습니다._IN은 OUT 트랙을 다운스트림 PV로 만드는 데 사용됩니다.", 잘 이해가 안 됩니다! 업스트림과 다운스트림이 모두 PID 블록일 때 메인 PID 블록의 FRSIPID가_OPTS 옵션에서 "동적 포인트 제한"이 선택된 경우 보조 PID는 "BKCAL에 PV 사용"을 선택해야 합니다._OUT", 2차 PID의 성능에 따라 메인 PID의 포인트를 자동으로 조정하기 위함입니다. 이 문장은 이해하기 어렵습니다. 아시는 분은 알려주세요. 감사합니다!
Reply #22018-02-23
알았어 나쁘지 않아, 나쁘지 않아, 내려와서 배워*.
Reply #32018-04-10
단일 루프 PID 제어에서는 이 핀을 연결할 필요가 없습니다. 여기서 이야기하고 있는 것은 실제로 캐스케이드 제어의 경우입니다.캐스케이드 제어에서는 메인 루프의 OUT이 보조 루프의 SP에 연결됩니다. 보조 루프의 BKCAL을 연결하여_OUT은 주회로 BKCAL에 다시 연결됩니다._IN은 이 리턴 연결을 통해 보조 회로의 스트링을 스위칭할 때 방해 없는 스위칭을 달성할 수 있습니다.
Reply #42018-04-10
보내주신 사진을 보면 2차 회로의 BKCAL이 매우 명확하게 나와 있습니다._OUT 값은 보조 루프의 PV 값을 추적합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.