와류유량계의 정적 표시 문제

2018-02-27View Original

Thread Content

내 장치에는 Yokogawa Instruments 와류 유량계 3개가 있습니다. 현재는 정적이지만(전면 및 후면 핸드 밸브가 완전히 닫혀 있고 파이프라인에 압력이 없음) 판독값이 점프하는 데 여전히 문제가 있습니다.작동 인터페이스에는 감도를 조정하는 설정이 없습니다. 현재 취해진 조치에는 다음이 포함됩니다.:현재 출력 보정을 조정하고(효과가 명확하지 않음) 작은 신호를 차단합니다(한 장치가 이 측정을 수행하면 디스플레이가 0으로 돌아갑니다). 이 경우 유량계가 정확하게 표시되도록 하려면(Hart 휴대용 커뮤니케이터 없이) 어떤 조치를 취해야 합니까?
Reply #22018-02-27
파이프가 진동할 수 있습니다. 그것을 제거하고 판독 값이 안정적인지 확인하십시오.
Reply #32018-02-28
디스플레이가 언제 변동하는지, 일정 시간이 지나면 누적 값이 변경되는지 관찰한 적이 있습니까?배관에 진동이 없고 작은 신호가 차단된 즉 모든 외부요인이 제거되었는데도 여전히 판독값의 변동이 있는 경우에는 개인적으로 유량계 자체에 문제가 있다고 생각하므로 제조사에 문의하셔야 합니다.
Reply #42018-02-28
이러한 상황은 기본적으로 배관진동에 의한 것으로 판단할 수 있다. 파이프라인 진동을 줄이는 유일한 방법은 영향이 크지 않은 경우 계속 사용하는 것입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.