Thread Content
공장에 새로운 소각장이 있습니다. 고압 버블 위에 10MPa 고압 전기 게이트 밸브가 있어 증기를 생산합니다. 그런데 어제 디버깅할 때 프로세스에서 머신을 테스트하고 있다고 했습니다. 우리의 고압 게이트 밸브를 디버깅할 수 없습니다. 열면 증기가 올라옵니다. 앞에 있는 수동 밸브만 잠그면 되는 줄 알았는데. 그런데 공정상 앞에 수동밸브가 없다고 하더군요. 거품이 나온 후 첫 번째 밸브는 전자 게이트 밸브입니다. 게이트 밸브가 고장나면 어떻게 해야 하는지 물었습니다. 과정은 도면에 없다고 하더군요. 도면대로 공사를 진행하고 있습니다. 이것이 정상적인 것인지 모르겠습니다. 관련 기준이 있는지 전문가들에게 묻고 싶다.
수동밸브를 열고 닫기가 어려워 전동밸브를 사용하였습니다.
일반적으로 실제 전기식 또는 공압식 밸브 전후에는 핸드밸브가 있어야 하며, 밸브에 문제가 있을 경우 밸브를 잘라내고 수리할 수 있도록 바이패스 설계가 되어야 한다.
오늘날의 디자인 컨셉에는 보조 라인이 거의 포함되지 않습니다.장치의 시운전 전에 기구 연결 디버깅을 완료해야 하며 프로세스 시운전에 따라 연결 디버깅 계획을 마련해야 합니다.
내 지도자들에게 보여줄 관련 표준이나 조항이 필요합니다. 나에게 안내를 좀 해주실 수 있나요?
내 지도자들에게 보여줄 관련 표준이나 조항이 필요합니다. 나에게 안내를 좀 해주실 수 있나요?
그렇다면 전기 밸브가 고장 나면 어떻게 해야 할까요?내 지도자들에게 보여줄 관련 표준이나 조항이 필요합니다. 나에게 안내를 좀 해주실 수 있나요?
특정 설계에는 수동 밸브가 있는 것과 없는 것이 포함됩니다.예를 들어 일부는 자동 밸브 전후에 스톱 밸브와 보조 라인 밸브를 추가합니다.귀하의 일반 계약 프로젝트는 비용 절감을 위한 것으로 추정되며, 이를 수행해야 하는지 여부는 문제가 되지 않습니다.그것이 필요한지 아닌지, 그리고 그것을 할 의향이 있는지에 대한 질문이 되어야 합니다.
화학산업의 조절밸브라면 바이패스를 추가하는 것이 일반적으로 고려된다.스위치일 뿐이라면 기본적으로 바이패스는 없습니다.열전은 잘 모르겠습니다.
바이패스가 없으면 수동 스톱 밸브가 있어야 합니까?
리더에게 장점과 단점을 명확하게 설명하세요. 관련 규정을 본 적이 없습니다. 포럼의 전문가 중 이에 대해 알고 있는 사람이 있는지 살펴보겠습니다. 나는 도울 수 없습니다.
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=756522&extra=page%3D1&page=2 관련 규정도 찾아보실 수 있습니다.당신은 또한 당신이 규칙이라는 것을 관련 사람들에게 설득할 수 있습니다.다음과 같은 온라인 검색도 가능합니다.: 조절밸브의 유지보수를 고려할 때 조절밸브의 바이패스는 주로 유지관리 목적으로 설치된다. 다음 조건에 해당하는 경우 조절 밸브에 바이패스를 장착할 필요가 없습니다.: (1) 수소, 페놀, 불산 파이프라인 등 유해 매체의 누출을 줄이는 장소. (2) 조절 밸브가 고장나거나 수리되어도 안전 및 작동에는 영향을 미치지 않습니다. (3) 슬러리 매체를 사용하는 파이프라인에 플러싱 유체를 도입하는 것이 어렵거나 유체가 지속적으로 흐르지 않는 파이프라인에 침전물이 발생할 수 있습니다. (4) 핸드휠이 있는 DN≥80 조절 밸브. (5) 대기 펌프를 구동하는 터빈 증기 파이프라인의 조절 밸브.
관련 사양에 따라 조절 밸브와 차단 밸브에 바이패스가 없는 경우 핸드휠을 장착해야 합니다.;조절 밸브 전후에 스톱 밸브가 있어야 합니다.실제 상황에서 배관 직경이 실제로 너무 크거나 기타 이유로 인해 생산에 최대한 영향을 미치지 않는 한 스톱 밸브를 추가하지 않을 수도 있습니다.
어떤 규범이 있나요?이름을 알려 주실 수 있나요?
이 게시물은 2018-3-4 14:40에 zqwqiwu123에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 석유화학 산업 표준(SH 3005-1999)의 섹션 9.7 조절 밸브 부속품 선택에서는 다음 상황에서 핸드휠 메커니즘을 사용해야 한다고 규정합니다.다만, 사람의 출입이 금지된 위험구역에 설치되는 안전연동밸브 또는 조절밸브에 사용되는 비상차단밸브에는 핸드휠장치를 부착하여서는 아니 된다.2. 조절 밸브의 개방을 제한하기 위해 핸드 휠을 사용해야 하는 경우.3. 앵글 밸브, 삼방 밸브 등 특수 조절 밸브.”위의 내용은 표준에 규정되어 있습니다.이 항목에서는 "비상 차단 밸브"에 수동 메커니즘(핸드휠)이 장착되어 있는지 여부를 강조합니다. 바이두에서 발견
우회 사용 여부에 대한 엄격하고 빠른 규칙은 없습니다.과거 국내 설계기준에서는 바이패스 추가를 요구했지만, 현재는 그런 요구사항이 없다.; 과거 디자인*모든 관성 장치에는 바이패스가 있지만, 바이패스가 없는 장치가 많이 도입되면서 바이패스를 사용하지 않는 장치가 점점 더 많아지고 있습니다. 조절밸브의 유지보수를 고려할 때 조절밸브의 바이패스는 주로 유지관리 목적으로 설치된다. 프로세스가 바이패스 작업을 전혀 허용하지 않으면 바이패스가 발생하지 않습니다.설계 시 밸브의 품질이 신뢰할 수 있다고 고려되면 바이패스를 설정할 필요가 없습니다. 장치 정지가 허용되면 바이패스도 고려되지 않습니다. 전체적인 디자인 아이디어는: 1. 컨트롤 밸브의 고장 확률 및 생산 중단으로 인한 손실 가능성을 토대로; 2. 우회도로 추가시 건설 및 유지관리 비용 비교; 3. 건설자금 투자에 대해서는 적절한 고려가 이루어져야 한다. 마지막으로 우회 여부를 결정합니다. 또 다른 견해는:처음부터 모든 장치에 바이패스를 추가하는 것보다 1~2년 동안 장치를 운영한 후 바이패스가 필요한 위치를 수정하는 것이 더 경제적이고 비용 효율적입니다.
석유화학 기기 설치 설계 사양 SH3014-2013 9.4.1 귀하의 요구 사항에 맞는지 확인하십시오!!!
보통은 보조라인이 있어야 하지만, 스톱밸브가 없는 것도 있습니다. 이는 디자인 연구소의 생각에 달려있습니다. 스톱 밸브를 추가하면 누출 지점이 증가합니다. 추가하지 않으면 밸브 고장이 발생한 경우에만 중지할 수 있습니다. 관련 기준이 없는 것 같습니다.여기서 고압 증기를 사용할 때는 직렬로 연결된 두 개의 전기 밸브를 스톱 밸브로 사용합니다. 이 솔루션을 고려할 수도 있습니다.