SIS 및 DCS의 차단 밸브를 설정하는 방법은 무엇입니까?

2018-03-02View Original

Thread Content

이중 솔레노이드 차단 밸브를 사용할 수 있습니까?이는 각각 SIS와 DCS에서 인용되었습니다. 중복되거나 공유됩니까?
Reply #22018-03-02
“이중 솔레노이드 차단 밸브를 사용할 수 있습니까?이는 각각 SIS와 DCS에서 인용되었습니다. 중복되거나 공유됩니까?”SIL1에 두 개의 솔레노이드 밸브가 필요한 이유는 무엇입니까?DCS에서 SIS로 신호를 보낼 수 있으며, 그런 다음 SIS는 현장 차단 밸브로 이동합니다. 이는 또한 SIS 작업이 우선적으로 적용되도록 보장합니다.
Reply #32018-03-03
기준을 보면 이렇게 모호한 설명이 이해가 안 되시나요?sil1에 대해서는 이야기하지 않겠습니다. Sil2는 적합합니다. 즉, 분리가 가능하거나 불가능합니다. 일반적으로 여러 디자인 학원에서는 이를 분리하지 않는다고 생각합니다. 결국 밸브를 하나 더 추가하는 것은 비용이 많이 듭니다. sil3의 경우 2개를 설치해야 한다는 뜻이다. 여기서 일반적인 반응은 다른 수단을 통해 수준을 낮추는 것입니다. sil3 밸브가 없습니다. 작동하지 않으면 두 개를 안전하게 설치할 수 있는 방법이 없습니다.
Reply #42018-03-03
기준으로 보면 이렇게 모호한 설명
Reply #52018-03-03
세 단어를 사용하면 세 가지 수준을 쉽게 할 수 있습니다.
Reply #62018-03-04
네, 하지만 솔레노이드 밸브는 SIS 표준에 따라 선택해야 합니다.
Reply #72018-03-05
당사의 밸브 본체와 실린더는 공유되며, 가스 라인에는 2개의 2위치 3방향 솔레노이드 밸브가 직렬로 연결됩니다.
Reply #82018-03-13
이 게시물은 zhongjun0110에 의해 2018-3-13 09:27에 마지막으로 편집되었습니다. 차단 밸브는 듀얼 솔레노이드 밸브에 사용됩니다. 하나의 솔레노이드 밸브는 DCS 신호에 연결되며 정상적인 상황에서 자동 차단에 사용됩니다.또 다른 솔레노이드 밸브는 SIS 신호에 연결되어 비상 상황 시 자동 차단에 사용됩니다.DCS 제어에 사용되는 솔레노이드 밸브에는 SIL 레벨 인증 요구 사항이 없지만 SIS에 사용되는 솔레노이드 밸브에는 SIL 레벨 인증이 필요합니다.
Reply #92018-03-13
포스터에서 언급한 분류와 마찬가지로 현장 여건과 중요도에 따라 선택해야 합니다. 일반적으로 하나의 솔레노이드 밸브로 충분합니다. 연동 동작 신호는 SIS나 DCS에 직접 입력되며, 다른 쪽과 통신하여 제어를 실현할 수 있습니다....
Reply #102018-03-14
이 게시물은 2018-3-14 16:44에 1111111님이 마지막으로 게시한 게시물입니다. 편집자는 SIS 레벨 인증이 말도 안되는 것 같다는 막연한 느낌을 갖고 있습니까? 측정 부품과 전력 제어 부품은 안전하지도 위험하지도 않습니다. 이를 설명하기 위해 어떤 전기적 성능 지수 또는 기계적 성능 지수를 사용할 수 있습니까? 아시는 분 오셔서 강의해 보세요. . . 더 많은 장비와 밸브를 설치하면 실제로 시스템의 안전성이 향상될 수 있습니까?, 계측기는 3개 중 2개를 병렬로 연결하여 측정의 신뢰성을 높이고 잘못된 경보 가능성을 줄인다고 합니다. 또한, 밸브를 직렬로 연결한 경우 전후에 밸브의 고장으로 인해 시스템이 오작동할 수 있습니다. 나는 이것이 안전성을 높이는 것이 아니라 감소시킨다고 생각합니다. 자동 조절 밸브를 하나 더 설치한 것이 꼼수라고 생각합니다. 이로 인해 시스템에 결함 지점이 추가됩니까? 속옷을 두 벌 입든, 속바지 세 벌 입든 물새는 정말 안전할까요? 반드시 그렇지는 않습니까? 가랑이가 너무 덮혀 있으면 알이 가렵고 가시열이 발생합니다. 사타구니가 너무 두꺼우면 소변 볼 때 피부가 쉽게 벗겨지겠죠?
Reply #112019-12-09
예.더블 솔레노이드 밸브용 차단 밸브입니다. 하나의 솔레노이드 밸브는 DCS 신호에 연결되며 정상적인 상황에서 자동 차단에 사용됩니다.또 다른 솔레노이드 밸브는 SIS 신호에 연결되어 비상 상황 시 자동 차단에 사용됩니다.DCS 제어에 사용되는 솔레노이드 밸브에는 SIL 레벨 인증 요구 사항이 없지만 SIS에 사용되는 솔레노이드 밸브에는 SIL 레벨 인증이 필요합니다.
Reply #122019-12-09
표준에는 이렇게 나와 있지만 많은 전문가들은 완전히 독립적인 두 개의 차단 밸브를 요구합니다.
Reply #132019-12-16
이를 위해서는 두 세트의 밸브가 필요합니다. DCS와 SIS는 공유되어서는 안 됩니다. 참고로 1층을 참고하세요.
Reply #142019-12-16
이 게시물은 2020-5-27 13:58 SH/T 3018-2003 석유화학 안전 계기 시스템 설계 사양(폐기)에 sdlyml에 의해 마지막으로 편집되었습니다.……
Reply #152019-12-18
오랫동안 읽은 끝에 나는 네 단어로 결론을 내렸다. 나는 가득 차 있었다.20년 전 SIS가 없었다면 우리는 괜찮았을 것입니다.
Reply #162019-12-19
올해 하반기부터 hazop 분석과 lopa 분석을 거쳐 sil2 레벨 회로에서는 밸브를 공유할 수 없고 분리해야 합니다.
Reply #172019-12-19
이전의 기존 설계는 "적절한" 사양을 준수하는 2개의 솔레노이드 밸브(DCS용 하나, SIS용 하나)가 있는 sil2 안전 레벨 밸브를 사용하는 것이었습니다.하지만 이제 hazop 분석은 통과할 수 없습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.