SIS 연동 설정에 대하여

2018-03-02View Original

Thread Content

회사의 저장 탱크 구역에는 원래 DCS에 설정된 비상 연동 차단 장치가 있었습니다. 액체 레벨이 극도로 높으면 인터록이 공급을 차단하고 공급 펌프를 정지시킵니다. 액체 레벨이 매우 낮으면 인터록이 방전을 차단하고 방전을 중지합니다.요즘에는 SIS가 고정되어 있고 밸브를 매일 작동할 수 없기 때문에 주요 위험 소스를 SIS에 연결해야 합니다. 이 경우 또 다른 인터록 세트가 필요하고 이를 SIS에 설정해야 합니까?
Reply #22018-03-02
엄밀히 말하면 DCS와 SIS 시스템은 독립적이고 별도의 시스템입니다. 먼저 SIL 수준을 결정해야 합니다. SIL 레벨 2 이상에 도달하면 SIS는 관련 감지 장비, 제어 밸브 및 기타 연동 시스템을 독립적으로 설정해야 합니다.
Reply #32018-03-03
sis가 필요한 경우 원칙적으로 bpcs는 독립적인 보호 계층이고 sis는 독립적인 보호 계층이기 때문에 독립적으로 설정해야 합니다. 둘은 완전히 독립적이어야 합니다. 계산을 통해 sis가 보안 요구 사항을 충족할 수 없으면 설치해야 합니다... 누가 허락했습니까?**현재 이에 대한 관리가 매우 엄격합니다. 위에서 말씀하신 내용이 자금을 소모하는 것인지는 모르겠지만,**이제 이것을 추진하면 업계 진입 문턱이 높아지는 것 같아서 모든 사람이 새로운 기업에 들어갈 수는 없지만 적어도 자금은 충분할 것이라고 짐작할 수 있습니다!
Reply #42018-03-09
SIS는 DCS 시스템과 분리되어야 하는 독립적인 안전 인터록 시스템입니다. 귀하의 설명에 따르면 높은 액체 레벨 인터록과 낮은 액체 레벨 인터록의 두 세트의 인터록이 필요합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.