사진에 나온 디자인에 뭔가 문제가 있는지 아시는 분 계신가요?혹시 해보셨다면 설명 좀 해주실 수 있나요?하하, 같이 배워볼까요?*아

2018-03-03View Original

Thread Content

사진에 나온 디자인에 뭔가 문제가 있는지 아시는 분 계신가요?혹시 해보셨다면 설명 좀 해주실 수 있나요?하하, 같이 배워볼까요?*아
Reply #22018-03-03
이 게시물은 ssln123이 2018-3-3 11:50에 마지막으로 편집했습니다. 1 전기 신호선은 점선을 사용해야 합니다. 2 액체 레벨 연동 신호는 액츄에이터에 도달하기 전에 2:1, 고저 선택 등 계산기가 있어야 합니다. 그렇지 않으면 논리가 혼란스러워 보입니다. 3 주요 위험 소스가 있는 탱크 영역인 경우 연동을 위해 SIS를 사용해야 하며 DCS를 사용할 수 없습니다.4 현장 압력과 원격 압력은 별도로 공급되어야 합니다. 5 조절밸브와 차단밸브의 명칭이 틀리고, 조절밸브의 범례가 틀립니다.6 유량계의 DCS 기호는 이렇게 파이프라인에 직접 그려지지 않습니다.
Reply #32018-03-03
이것이 바로 XXX 디자인 연구소가 제공하는 것입니다:)
Reply #42018-03-03
귀하의 제안에 동의하십시오. 1. 점선을 사용하십시오. 2. 예, 예를 들어 H 알람은 알람으로 사용되고 HH 알람은 체인 동작으로 사용됩니다. 3. 주로 용매이다. 그것이 주요 위험 요인인지는 모르겠습니다. 디자인 연구소에서는 DCS에 따라 디자인했습니다. 4. 예, 펌프 배출구에는 두 개의 압력 측정 미터가 있습니다. 5. 사진에는 조절밸브가 없습니다. 질소 공급 N1만 자체 작동식 조절 밸브입니다. 6. 그렇습니다. 이를 준수하려면 유량계를 그려야 합니다. 그림을 보면 논리가 좀 지저분합니다. 이런 적용 사례가 있나요? 공유할 수 있나요? 제가 알기로 재료는 따로 공급되는 것 같아요:펌프를 켜고 밸브 115-2를 엽니다. V21111 탱크의 액체 레벨이 높게 보고되고 공급 음차 스위치가 낮게 보고되면 펌프를 멈추고 밸브를 닫아 재료를 배출하십시오. 밸브 108을 열어 펌프를 시동하십시오. 밸브 115-1을 열기 위해 5S를 지연시킵니다. 유량 축적이 해당 지점에 도달하면 펌프를 중지하고 펌프 입구 및 출구 밸브를 닫습니다. 리턴 밸브 107을 연 다음 몇 초 동안 기다려 닫힙니다. 작업장 탱크의 액체 레벨이 높게 보고되고 탱크 영역의 V21111 탱크가 낮게 보고되면 펌프를 중지하고 밸브를 닫습니다.
Reply #52018-03-03
LAS-2117이 도대체 뭔가요?파이프의 액체 레벨을 측정하시나요? 보다 복잡한 논리적 관계에 대해서는 설계 연구소에서 제공하는 논리 지침이나 논리도를 참조해야 합니다. 다른:조절 밸브와 차단 밸브의 명칭은 설계 기관마다 다릅니다.*원칙적으로 홈페이지 이미지가 잘 정의되어 있고 근거를 찾을 수 있다면 범례도 마찬가지입니다.
Reply #62018-03-03
탱크에 높은 수위 경보가 없는 것 같습니다. HV-21107의 기능은 알려져 있지 않으며 필요하지 않은 것 같습니다.
Reply #72018-03-04
주요 제조업체의 P&ID 다이어그램을 찾을 수 있습니까?전설을 한번 보세요.
Reply #82018-03-05
그것은 소리굽쇠 액체 레벨 스위치입니다. 이는 파이프라인에 재료가 부족할 때 재료 펌프를 중지해야 함을 의미합니다.ㅎㅎ 디자인연구소에서는 논리도를 제작하지 않았습니다. 논리도가 있으면 여기서 조언을 구하지 않겠습니다 :L
Reply #92018-03-05
LAS2115-2는 하이 탱크 보고이고, LIAS21116은 탱크 하이 보고입니다.HV21107은 역류를 제어하는 ​​데 사용됩니다. 펌프가 정지되고 밸브가 닫히면 관성에 의해 펌프가 정지하고 단번에 정지하지 않아 재료가 토출관에 충격을 주어 상대적으로 큰 진동을 일으킨다. 역류를 여는 것은 압력 완화와 동일합니다.
Reply #102018-03-05
이 지역에서 탱크 지역 통제에 대한 논리적인 사례를 수행한 시스템 친구가 있습니다. 공유해주세요.
Reply #112018-03-12
LAS-2117은 소리굽쇠 레벨 스위치를 사용하지만 그 기능은 유량(유량 스위치)을 측정하는 것이므로 태그 번호는 "LAS-2117"이어야 합니다.
Reply #122018-03-13
플로스위치라면 펌프 토출구에 설치하는 것이 더 적절하지 않을까요? 펌프 입구에 액체 레벨 스위치를 추가하십시오. 재료가 가득 차지 않으면 액체 레벨 스위치를 사용하여 펌프를 경보하고 정지하는 것이 좋습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.