Hiyou 707 신호 발생기의 수동 신호에 대해 어떤 모드를 선택해야 하는지 알려주십시오. 카드는 3선 계측기에 연결됩니다. 이제 707 신호 발생기를 사용하여 수동 mA 신호를 터미널에만 보내고 싶습니다. 어떤 707 모드를 선택해야 하는지 알려주시겠어요? 개인적으로는 출력 mA 모드를 선택해야 한다고 생각하는데, 다른 친구는 아날로그 mA 모드를 사용해야 한다고 했습니다. 이것은 큰 차이이므로 친구들에게 모두 물어 보겠습니다. 첨부된 사진을 참고하세요
귀하에 따르면 이는 아날로그 mA 모드에서 수동 mA 신호를 보내는 것입니다.
출력 밀리암페어 모드를 선택한 이유는 설명서의 아날로그 밀리암페어 모드 그림에서 전원 공급 장치가 연결되어 있어 보내는 신호가 전압으로 활성화되어 있기 때문입니다.
실제로 테스트를 거쳤으며 비슷한 문제를 겪고 있는 친구들의 참고를 위해 보고하고 싶습니다. 카드는 1756-IF16이며 3선 가연성 가스 프로브에 연결됩니다. 프로브 출력 신호는 4~20mA입니다. 단자대:1.24VDC+; 2. 프로브 출력 신호 ; 3. COM 먼저 터미널 1을 분리한 다음 707을 사용하여 터미널 2와 3을 연결하고 아날로그 mA 모드를 선택합니다. 707은 개방회로 기호 OL을 표시하고, 707은 mA 값을 위쪽으로 증가시킨다. 화면의 값에 대한 응답이 없습니다. 그런 다음 707 출력 mA 모드를 선택합니다. 707은 개방 회로 기호 OL을 표시하지 않습니다. 화면에서 0.0을 볼 수 있습니다. 707에서 mA 값을 위쪽으로 높이면 화면에 표시되는 값이 위쪽으로 커집니다. 설정치에 도달하면 알람이 표시될 수 있습니다.
두 번째 모드는 회로가 24VDC 전원 공급 장치를 제공할 필요가 없다는 것입니다.
능동형과 수동형, 사진 참조: 왼쪽의 수동 신호와 오른쪽의 활성 신호는 측정기가 2선 4~20mA 송신기와 동일하다는 것을 의미합니다. 전류를 출력할 수 있도록 측정기에 전원을 공급하려면 24VDC 전원 공급 장치를 사용해야 합니다...전원을 공급하지 않으면 죽은 척하고 사용할 전류를 출력하지 않습니다......그러나 보드의 경우 로드하는 전원이 보드에서 제공되지 않으면 보드는 해당 신호를 "활성 신호"라고 말합니다. 로드하는 전력이 보드에 의해 제공되면 보드는 신호가 "패시브 신호"라고 말합니다. 따라서 액티브 및 패시브 2선 4~20mA 신호는 순전히 말도 안되는 개념입니다...직설적으로 말하면 보드 자체가 "2선 액티브 보드" 또는 "패시브 보드"입니다. 그것으로 문제가 끝나는 것 아닙니까?, 신호를 당기는 것 외에 무엇을하고 있습니까 ... Zhang Guanli Dai
설명서의 문구가 좋지 않습니다. "아날로그 mA"를 "아날로그 2선 4~20mA 송신기"로 변경합니다. 모두가 이해하기가 더 원활해질 것입니다.