Thread Content
기본 테이블은 무엇이고 보조 테이블은 무엇입니까?모두가 함께 토론하는 것을 환영합니다.
현장 측정 및 전송에 사용되는 기기를 일반적으로 1차 계측기라고 하며, 제어실에 있는 기기를 2차 계측기라고 합니다.
측정 및 전송 장비는 아날로그 신호의 측정 및 출력만 담당하고 보조 미터는 신호를 수신하여 수치로 변환합니까?
현장에 위치한 계측기를 보조 계측기, 중앙 제어실에 위치한 계측기를 보조 계측기라고 합니다. 1차 기구에는 감지(송신기, 센서)가 포함되며, 액츄에이터를 1차 기구라고도 합니다. 보조 장비에는 제어, 표시, 기록, 계산, 경보 및 기타 장비가 포함됩니다. 요즘에는 대부분의 DCS, PLC 등이 이러한 기능을 구현합니다. 보조 계측기의 대부분은 가상 계측기(즉, 내부 모듈)입니다.
열전대와 압력 게이지를 기본 미터라고 하고 디지털 디스플레이 미터를 보조 미터라고 합니다.
압력계는 기본 기기라고 할 수 없으며 현장 표시 기기라고 불러야 합니다.(개인적인 의견)
측정된 메손을 직접 측정하는 기구가 1차 기구이고, 변환 후 표시되는 기구가 2차 기구이다.
1차 기구에는 감지(송신기, 센서)가 포함되며, 액츄에이터를 1차 기구라고도 합니다. 보조 장비에는 제어, 표시, 기록, 계산, 경보 및 기타 장비가 포함됩니다. 요즘에는 대부분의 DCS, PLC 등이 이러한 기능을 구현합니다. 보조 계측기의 대부분은 가상 계측기(즉, 내부 모듈)입니다.
이 게시물은 yunrun이 2018-3-6 21:38에 마지막으로 편집했습니다. 자동화 기기 문헌 및 기기 도면에는 측정점, 1차 구성품, 1차 밸브, 1차 구성품, 1차 조정, 2차 기기, 현장 기기, 현장 기기, 2차 조정, 기기 처리 부품, 제어점이 있는 흐름도 등의 단어가 자주 등장합니다. 이는 악기에 대한 일반적인 용어입니다. 측정 지점(1차 지점)은 프로세스 매체와 직접 접촉하는 감지 시스템 또는 제어 시스템의 지점을 나타냅니다.압력 감지 시스템의 압력 지점, 온도 감지 시스템의 열전대 및 열 저항기 설치 지점 등주요 지점은 공정 파이프라인이나 공정 장비에 있을 수 있습니다. 기본 구성 요소(소스 구성 요소)는 일반적으로 압력 감지 시스템의 압력 태핑 니플, 온도 측정 시스템의 온도계 보스 등과 같이 기본 지점에 설치된 계측기 처리 부품을 나타냅니다. 1차 밸브(압력 밸브)는 압력 감지 니플에 연결된 압력 감지 시스템의 밸브, 오리피스 플레이트의 정압 및 부압 챔버의 출구 파이프에 연결된 밸브 등과 같은 주요 구성 요소에 설치된 밸브를 말합니다. 기본 구성 요소(센서)는 열전대, 열 저항기 등과 같이 현장에 설치되어 공정 매체와 접촉하는 구성 요소를 의미합니다. 기본 장비는 스프링 튜브 압력 게이지, 바이메탈 온도계, 차압 트랜스미터 등과 같이 현장에 설치되어 공정 매체와 직접 접촉하는 장비를 의미하는 일종의 현장 장비입니다. 일회성 조정(단일 조정)은 기기 설치 전의 교정을 의미합니다. "산업 자동화 기기 엔지니어링 구성 및 승인 사양"의 요구 사항에 따라 원칙적으로 각 기기는 한 번의 조정을 거쳐야 합니다.조정의 초점은 기기의 표시오류 및 변동을 확인하고 기기의 비율, 적분시간, 미분시간오차, 기준점편차, 밸런스 등을 조정하는 것입니다.1차 조정이 설계 또는 제품 매뉴얼의 요구 사항을 충족하는 장비만 설치하면 2차 조정의 품질을 보장할 수 있습니다. 보조 장비yunrun.com.cn/tech/list_58.html 프로세스 매체와 직접 접촉하지 않는 값 신호를 나타내는 다양한 유형의 기기에 대한 일반적인 용어를 나타냅니다.보조 장비의 입력 신호는 일반적으로 송신기에서 변환된 표준 신호입니다.일반적으로 보조 장비에서 허용되는 표준 신호에는 세 가지 유형이 있습니다.:공압 신호, 0.02-0.1MPa;유형 II 전기 장치 결합 계기 신호, 0-10mA;Ⅲ전기 장치 결합 계기 신호, 4-20mA 또는 1-5V. 현장 장비는 현장에 설치된 모든 기본 장비와 보조 장비를 포함하여 현장에 설치된 장비에 대한 일반적인 용어를 의미합니다. 2차 교정(Secondary Joint Calibration, System Calibration)은 기기의 현장 설치가 완료되고, 제어실 배관 및 배선이 완료되어 교정에 합격한 후 전체 감지 루프 또는 자동 제어 시스템을 검사하는 것을 말하며, 기기가 정식 사용을 위해 인도되기 전의 2차 종합 교정이기도 합니다.교정 방법은 일반적으로 감지 과정에서 두 개의 신호를 추가한 다음 시스템을 구성하는 각 계측기가 허용 오차 범위 내에서 작동하는지 주의 깊게 관찰하는 것입니다.오류가 허용 범위를 초과하고 원인을 찾을 수 없는 경우 시스템을 구성하는 모든 장비를 다시 조정해야 합니다. 기기 처리 부품은 기기 설치에 사용되는 모든 금속 및 플라스틱 가공 부품에 대한 일반적인 용어로 기기 설치에서 특별한 위치를 차지합니다. 제어점이 있는 흐름도는 생산 프로세스의 자동화 내용을 설명하기 위해 프로세스 감지 및 제어 시스템 설계 기호를 사용하는 도면을 나타냅니다. 이는 자동 제어 계획 및 자동화 수준을 포괄적으로 반영합니다. 이는 자동 제어 설계의 기초가 되며 구축, 설치 및 생산 작업 시 참고 자료로 사용됩니다.
1차 미터는 현장 측정값 변환 및 전송에 사용되고, 2차 미터는 경보용으로 사용됩니다.
이건 아주 오래전부터 나온 개념이에요. 더 이상 사용되지 않으며 이해할 필요도 없습니다.