Thread Content
차압 트랜스미터는 실내 및 실외 차압을 측정합니다. 양압부는 실내에 설치되며, 음압부는 실외 대기와 직접 접촉하게 됩니다. 바람의 영향으로 압력 신호가 변동됩니다. 좋은 해결책이 있는지, 악기에서 처리할 수 있는지 궁금합니다.실내외 음압 60pa 유지
이 게시물은 2018-3-6 19:39에 1111111님에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 바람 때문에 측정값이 불안정한 것은 사실이다. 그건 다루기 쉽습니다...다만 사용하시는 차압계의 표류가 너무 심해 안정되지 않을까 걱정됩니다~~~~~ 엉덩이를 닦은 시계가 몇개인지 기억도 나지 않습니다. 당신은 누구의 시계를 사용하고 있으며 어떤 모델을 사용하고 있습니까? 내가 당신에게 말해 보자. 사진을 찍어서 올려주시면 더 좋을 것 같습니다. 나는 그의 맥박에 대해 말하고 있습니다. 안정적인지 확인하기 위해 먼저 테스트하는 방법을 알려드리겠습니다. 분할선 -------------- 또한 Brother에서 만든 마이크로마노미터 SC322 또는 SC329는 자체 교정되며 제로 드리프트가 없습니다. 토끼처럼 민감하고 바위처럼 안정적입니다. 참고로 1hPa=100Pa=0.1kPa를 증명하는 사진이 있습니다.
호스트는 야외 음압실에 방풍 조치를 취할 수 있습니다.
바람의 영향을 받지 않는 공간으로 압력관을 연결하는 것이 더 번거롭습니다.
로즈마운트 3051 시리즈, 모델명은 3051CD02A01A, 뒤에는 기억나지 않는 문자열이 있습니다. 이 정보로 충분합니까?
보호커버를 씌웠는데 효과가 별로네요. 바람이 강할 때에도 변동은 여전히 큽니다. 보호 커버가 충분히 크지 않은지 모르겠습니다.
양압실의 압력관에는 여러 개의 굴곡이 있습니다.
“모델 번호는 3051CD02A01A”입니까? 10년 넘게 전문가의 샘플을 본 적이 없습니다. 이 코드의 정격 범위를 알 수 없습니다. 알려주세요. 60Pa로 측정했는데 아주 작은데 3051은 기름과 지방이 가득해서 정격 범위가 60Pa 정도인데 사용해도 되나요? .
형님, 이건 미차압 트랜스미터입니다. 단 한번의 호흡으로 계기를 넘어뜨릴 수 있으므로, 계기절연박스를 추가하고 계기절연박스에 송신기를 설치하기만 하면 됩니다. 우리 모두 이렇게 해요!:ㅋㅋㅋ
이 게시물은 1111111님이 2018-3-7 08:59에 마지막으로 편집하셨습니다. ㅎㅎ 포스터에는 집에 미세 양압 제어 장치, 즉 집 안의 절대 압력이 집 밖의 절대 압력보다 항상 수십 Pa 높게 유지되도록 하는 환기 제어 장치가 구현되어 있는 것 같습니다. 제어 목표가 60Pa인 경우 정격 범위에 대해 차압 100Pa를 선택하는 것이 더 적절합니다. 계측기의 미세 압력 측정과 제로 드리프트는 측정 정확도에 영향을 미치는 주요 요인이며, 온도 드리프트가 그 뒤를 따릅니다...미세 압력을 측정하려면 넓은 범위의 드리프트 미터를 사용하는 것이 잘못되었습니다. 장비의 드리프트가 작지 않습니다...제로 드리프트가 작업 범위에 비해 너무 크면 정확도가 전혀 없다는 의미입니다. . .
당신은 늙은 암퇘지의 배를 때렸습니다. 늙은 암퇘지는 허리를 비틀며 당신을 무시했습니다. 늙은 암퇘지는 새끼 돼지가 자기 가슴을 쪼고 있다고 생각했기 때문이다... 당신은 다시 늙은 돼지의 배를 때렸습니다. 그러자 늙은 돼지는 돌아보며 당신을 무시했습니다. 늙은 암퇘지는 새끼 돼지의 가슴을 쪼아 배불렀다고 생각했기 때문이다... 늙은 돼지가 당신에게 관심을 기울이지 않고 사랑하지 않는 것이 아니라 당신이 하찮은 존재라는 것입니다. {:3_51:}
장비의 측정 범위는 -747kpa ~ 747kpa를 측정할 수 있습니다. 현장에서 사용되는 측정 범위는 0-100pa입니다. 두 개의 압력 지점이 있습니다. 양압 끝은 실내이고 직선 파이프 부분입니다. 음압단은 실외와 연결되고 직관부는 벽을 통과한다.
절연 상자에 송신기를 설치하기만 하시겠습니까?압력점은 외부에 바람이 많이 불어 압력 신호에 직접적인 영향을 미칩니다. 사진을 찍어서 어떻게 설치됐는지 볼 수 있나요? 감사합니다.
압박점???압력유도관이라 새지 않아요!도압관이 새지 않는지 확인하기만 하면 됩니다. 일반 기기 절연 상자와 같습니다. 아틀라스에 설치 방법이 있습니다.
1. "미터의 측정 범위는 -747pa ~ 747pa를 측정할 수 있습니다. 현장에서 사용되는 측정 범위는 0-100pa입니다." 이는 15의 마이그레이션 비율입니다.:1. 시계는 어떻습니까? 미세압력 측정에는 적합하지 않습니다. 이유는 이전 포스팅에 설명되어 있습니다. 먼저 압력 튜브를 분리하고 집에 있는 차압 게이지 자체의 제로 드리프트를 측정하는 것이 좋습니다. 2. 시계를 바꾸고 싶다면 게하로 오세요. 3. 시계를 바꾸지 않고 지내고 싶다면 큰 배통을 집 밖의 압력관 입구에 용접하고 통이 땅을 향하게 한 다음 3mm 구멍을 하나만 뚫을 수 있습니다!나머지는 밀봉되어 있습니다. 이렇게 하면 레벨 12의 강풍이 불더라도 정상적인 기압에는 영향을 미치지 않습니다. :ㅋㅋㅋ
부압측 플라스틱 호스를 압력원점이 안정된 안정된 장소로 연장합니다.
글쎄요, 당신 말이 맞아요, 제가 잘못 생각했어요
우리가 가지고 있는 것은 스테인레스 스틸 절연 상자입니다. 노 압력을 측정한 결과 격리 효과가 매우 좋은 것으로 나타났습니다. 절연박스가 너무 크지 않은 것 같아요.