계측기 케이블 사양 및 모델

2018-03-14View Original

Thread Content

현장 계측기부터 캐비닛 사이의 배선 단자까지 계측기 정션 박스, 분기 케이블 및 정션 박스와 캐비닛 사이에 메인 케이블이 있습니다. 이러한 계측기 케이블 선택에 대한 규정이 있습니까? 케이블 디자인과 프로젝트 선택을 고려하십시오. 분기 케이블은 1x2x1.5mm2, 메인 케이블은 16x2x1,0mm2, DO 루프 분기는 1x2x2.5mm2, 메인 케이블은 12x2x2.5mm2입니다. 이러한 케이블 선택에 대한 규제 요구 사항이 있습니까?
Reply #22018-03-14
와이어 직경의 크기는 전류 운반 용량과 관련이 있습니다. 일반적으로 계측기의 경우 1.0과 1.5mm2이면 충분합니다. 1.5가 더 적합합니다. 1.0은 장거리로 인한 심각한 전압 강하를 두려워합니다. 2.5는 한번도 사용해본적이 없습니다. 전기 배선에도 1.5를 사용했습니다.
Reply #32018-03-15
HG/T 20512-2014 "계기 배관 및 배선에 대한 설계 사양"을 참조하십시오.
Reply #42018-03-15
HG/T 20512-2014 "계기 배관 및 배선에 대한 설계 사양"을 참조하십시오.
Reply #52018-03-15
당신의 프로젝트는 무엇입니까?분기 케이블이 메인 케이블보다 두꺼운 이유는 무엇입니까?분기 케이블이 더 길 수도 있나요?그렇다면 메인 케이블은 왜 필요할까요?그리고 2.5케이블을 사용하시나요?전송 거리는 얼마나 됩니까?정말 이상한 디자인이네요……
Reply #62018-03-16
분기 케이블은 일반적으로 약 40m이고 장치는 비교적 크며 메인 케이블은 약 600m입니다.
Reply #72018-03-16
그렇다면 디자인에 뭔가 문제가 있지 않을까 싶습니다. 분기 케이블이 메인 케이블보다 두꺼워야 할 이유가 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.