누군가 이 연동 분석을 좀 봐주실 수 있나요? 이것이 맞나요?

2018-03-15View Original

Thread Content

이 게시물은 2018-3-15 15:03에 kylestone에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 1. 트리거의 마지막 홀드 상태에 대한 분석이 정확합니까?이전 상태가 피더의 시동을 허용한 상태라면, 결함 신호가 수신되면 시동을 허용할 수 있습니까?이것이 합리적인가? 2. 이 인터록에 대하여 프로세스의 원래 인터록을 아래에 설명합니다. 피더 정지 조건:피더 정지 버튼을 누르면 감지 장비가 인터록 값에 도달하고 하류 분쇄기가 정지합니다.또한 피더가 시작되기 전에 분쇄기를 시작해야 합니다. 위의 설명에는 피더 고장 신호에 대한 요구 사항이 포함되어 있지 않습니다. 연동을 하는 사람이 자신의 경험을 바탕으로 추가한 걸까요?또한 다음과 같은 연동이 프로세스 요구 사항을 충족할 수 있다고 생각합니까?정지 신호와 시작 활성화 신호를 2점으로 만드는 것이 더 좋지 않을까요?최종 연동 다이어그램이 왜 그렇게 복잡한지 이해가 되지 않습니다.
Reply #22018-03-15
SRQ 0 1 0 분쇄기가 정지할 때마다 피더도 정지되는 것을 기본으로 합니다.분쇄기가 멈추지 않으면 피더에 결함 신호가 있는 것입니다. 정지 버튼을 누르거나 현장 계기 값이 인터록 값에 도달하면 피더가 정지합니다. 1 1 0 피더에 결함 신호가 없으며 분쇄기가 작동 중입니다. 이때 버튼을 누르거나 현장 계기값이 인터록 값에 도달하면 피더가 정지됩니다. 1 0 1 피더에 결함 신호가 없고 분쇄기가 작동 중이며 버튼을 누르지 않았으며 현장 장비 값이 정상이며 피더가 멈추지 않습니다. 0 0 유지 피더에 결함신호가 있고 파쇄기는 정상적으로 작동하며 버튼은 누르지 않고 현장계기값은 정상으로 이전상태를 유지합니다. 하지만 당신의 논리에 대해 질문이 있습니다. 1 0 1에서 0 0 K로 변경되면 피더에 결함 신호가 있음을 의미하지만 출력이 Keep이므로 여전히 1로 유지되고 피더를 계속 시작할 수 있습니까? 피더에 결함 신호가 있어도 큰 소리로 경보를 울렸는데 이게 무리는 아닌 것 같은데요?
Reply #32018-03-15
이 논리에는 문제가 있습니다. 피더가 정상적으로 작동할 때 현장 버튼과 감지 장비는 정상적인 디스플레이 상태에 있습니다. S 단자는 1, R 단자는 0, Q 출력은 1, 피더 시작 신호는 1, 정지 신호는 0이다. 이때 피더에 결함 신호가 발생하면 S 단자는 0, R 단자는 여전히 0, Q는 이전 사이클의 출력 값을 유지한다. 피더 시작 신호는 1이고 정지 신호는 0이며 피더는 멈추지 않습니다. 논리를 수정할 수 있으며 피더 오류 신호가 R 단자에 도입되고 신호가 OR 게이트 앞에 도입됩니다.
Reply #42018-03-16
개인적으로 나는 첫 번째 그림의 피더 오류 신호를 재설정 버튼으로 교체하고 해당 라인의 NOT 게이트를 취소하는 것이 좋을 것이라고 생각합니다.버튼이 켜져 있으면 1이 됩니다. 잠시 누르고 있으면 자동으로 팝다운됩니다. 아래로 내리면 0이 됩니다.Yokogawa의 DCS 시스템을 사용하고 계십니까?버튼의 경우 %SW를 사용하여 구현하세요. 자동 팝업 기능은 LC64에서 해당 로직을 수행하여 구현됩니다. 두 번째 그림에서는 파쇄기가 작동 중일 때 피더를 시작할 수 있지만 이때 현장 기기가 인터록 값에 도달하거나 현장 정지 버튼을 눌렀습니다. 시작과 끝을 동시에 할 수는 없을까요?
Reply #52018-03-21
두 번째 사진에서는 말씀하신 대로 다시 시동을 걸고 정지할 수 있는 상태가 되는데, 전기적인 측면에서는 이게 구현이 안되는 걸까요?시작 허용은 시작 신호가 수신된 경우에만 의미가 있으며 중지 신호를 방해하지 않습니다.
Reply #62018-03-22
죄송합니다. 저는 계측 관련 일을 하고 있어서 전기 부분에 대해서는 잘 모릅니다.하지만 난 느껴:현장 계기 값이 인터록 값에 도달하면 정지 조건이 됩니다. 이 종료 인터록은 기계를 보호하기 위한 것입니다.그림 2의 논리에 따르면 시동을 허용한 후 종료하는 경우가 있으므로 현장 계측기 값이 인터록 값에 도달하면 시동이 허용되는 시간도 OK 상태임을 유추할 수 있습니다.이때 누군가가 실수로 시작 신호를 보낸다면(시작 신호가 단순한 버튼 제어 방식인지, 아니면 로직도 포함되어 있는지)), 기계가 정상적으로 시동될 수 있도록 전기부에서 시동과 정지를 분리하였기 때문에 압력이나 온도가 너무 높거나 낮으면 기계가 고장나는 것은 아닐까요?그리고 만약 당시 기계 근처에서 작업 중인 작업자가 있었다면 어떨까요? 나는 개인적으로 기계를 시동할 수 있는 조건에는 현장의 모든 것이 조용해야 한다는 것을 이해합니다.
Reply #72018-03-24
1. 요즘에는 대형 전기 장비를 시동하고 정지하려면 서로 다른 전기 회로에 있는 두 가지 신호가 필요합니다.전기 관련 보호 장치가 있기 때문입니다. 2. 일반적으로 인터록을 설계할 때에는 유지보수 유형을 고려해야 합니다. 인터록 동작이 발생한 후에는 오작동을 방지하기 위해 사용하기 전에 확인하고 재설정해야 합니다. 3. 전기 장비의 결함 신호는 일반적으로 정지된 모터의 접촉기 접점에 의해 발생하므로 결함 신호는 시동을 허용하지 않기만 하면 됩니다. 모터를 정지할 필요는 없지만, 세부 사항은 전기 회로에 따라 다릅니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.