조언을 구하세요:E+H Prowirl 200 시리즈 FF 버스 와류 유량계의 문제. DCS:절강대학교 중앙 통제.유량계의 필드미터는 보통 시간당 2.5입방미터를 보여주고 있으며, FF 하드웨어 구성의 AI 모듈 FIELD는_VAL 값은 약 0.0007에 불과합니다. 왜 나가?_중앙 제어 DCS의 PV 값이 현장 디스플레이와 일치할 수 있도록 눈금을 360000으로 설정해야 합니까??
FF 하드웨어 구성의 AI 모듈 FIELD_VAL 값이 약 0.0007에 불과할 때,_스케일 설정 값은 무엇입니까??
이 게시물은 외출 여부에 관계없이 2018-3-16 15:40에 RZT4007110에 의해 마지막으로 편집되었습니다._스케일 설정은 무엇입니까? 현장이 약 2.5제곱미터일 때 FIELD_VAL 값은 약 0.0007이고 FIELD는 현장에서 약 1파티입니다._VAL 값은 약 0.00027입니다.
아, 아직 FF 미터는 접해보지 못했는데 이 사진의 메뉴 인터페이스는 HART 미터와 좀 비슷하네요. FF 버스 미터에는 액세스 테스트 기능도 있어야 겠죠?
한번 해보고 L로 바꿔보세요_TYPE: 직접 또는 직접 독립 범위로 수정
바꿔봐도 소용없습니다. 직접적이든 간접적이든 동일하지만, 변수를 온도로 바꾸면 섭씨온도와 절대온도가 전환됩니다.
L_이 매개변수 TYPE의 주요 기능은 직접, 간접 또는 간접 제곱근 신호 변환을 선택하는 것입니다.그리고 호스트는 OUT입니다._SCALE을 특정 범위로 선택하면 데이터가 일치할 수 있어 선형 변환이 수행되었을 수 있음을 나타냅니다.FF 자체가 디지털 통신이기 때문에 직접 시도해 보시는 것을 추천드립니다.
이렇게 수정해서 다시 해보시는 걸 추천드려요: 첫 번째:XD_SCALE을 필요한 범위로 수정하세요. 예: 0-50m3/h 초:밖으로_SCALE도 다음과 같이 수정됩니다.:0-50m3/h 세 번째:L_TYPE이 직접으로 변경되었습니다.
이 게시물은 2018-3-18 17:24 L에 RZT4007110에 의해 마지막으로 편집되었습니다._TYPE을 direct로 변경하면 출력값은 바로 FIELD가 됩니다._Val, 아마도 설정에 여전히 문제가 있을 수 있습니다. 내일 다시 확인하겠습니다.'( 초기 디버깅 중에 E+H 판매 후 및 중앙 제어 엔지니어가 서로 통신했으며 설정도 360000이었습니다. 프로세스 요구 사항이 상대적으로 높기 때문에 감히 건드릴 수 없습니다. 최근에 다른 곳에 새로운 것이 추가되었으며 여기서 배울 수 있습니다.*공부하다*:Q
필드 추측_VAL 값의 단위는 m3/s입니다. m3/h를 얻으려면 3600을 곱하세요.
분당 입방미터로 변경되는 필드 미터가 있으며 DCS 범위(시간당 입방미터)는 6000으로만 변경할 수 있습니다. 그렇지 않으면 실제 유량(L:L)과 일치하지 않습니다. 단위 설정 문제도 아닐까 의심해 보지만 360000은 될 수 없습니다. 시간의 배수도, 초의 배수도, 밀리초의 배수도 아닙니다.
:funk::funk: 새 프로젝트는 모두 FF 버스 악기이며 국내 시스템에 투입될 준비가 되었습니다.