밸브 포지셔너 고장 문제

2018-03-24View Original

Thread Content

게시물을 게시하고 일상적인 유지 관리 중에 직면한 밸브 및 포지셔너 고장에 대해 논의해 봅시다. 흥미로운 문제가 있는지 함께 살펴보겠습니다!
Reply #22018-03-24
http://mp.wei*n.qq.com/s/XcMCrXjd8kluwkntAt2vEQ 직선과 각선
Reply #32018-03-25
뇌우 후 밸브 포지셔너가 오작동했습니다! 내부 전자 부품이 너무 깨지기 쉬운가요?수입품에는 문제가 있지만 수입품에는 문제가 없습니다!
Reply #42018-03-25
국내 생산에는 문제가 있지만 수입에는 문제가 없습니다.
Reply #52018-03-25
동일한 장치를 사용하는 밸브 3세트의 경우 포지셔너가 특정 위치에서 윙윙거리는 현상이 발생했습니다. 포지셔너를 여러 번 자체 튜닝한 후에도 오류가 계속 발생했습니다. 일정 기간 동안 사용한 후 결함이 제거되었습니다. 이유는 알려져 있지 않습니다.
Reply #62018-03-26
수동으로 확인할 수 있습니다. 프로세스 문제일 수도 있습니다. 전면과 후면의 압력 차이가 상대적으로 큽니다.
Reply #72018-03-26
포지셔너를 수리해보니 Koso 제품이었습니다. 조정을 하다가 숨이 막히기 시작했고, 소음이 엄청 컸습니다. 그러다가 자세히 확인해 보니 포지셔너 내부의 나사가 헐거워져 있었습니다!
Reply #82018-03-26
수동 제어도 존재합니다. 결국 제조사에서 조정을 하러 왔는데 소용없더군요. 이는 유체의 고유 진동수와 일치할 수 있지만 일정 시간 동안 작동한 후에는 정상적으로 작동합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.