Thread Content
고민 끝에 중압, 저압 및 소형 톤수 보일러의 수위 제어 장치 문제를 논의하기 위해 특별히 게시물을 열기로 결정했습니다. 유추:20톤, 1.6MPa 증기 보일러 == 자기 플랩 액체 레벨 게이지 + 액체 레벨 트랜스미터를 제어 신호로 사용하여 액체 레벨을 제어합니다. 신뢰할 수 있나요?이용하는 사람이 많지 않은 것 같죠? ==우리는 이중 챔버 밸런스 컨테이너 + 차압 트랜스미터를 사용했습니다. 액체 레벨 신호를 표시하려면 약 2kg의 압력이 필요합니다. 더욱이, 물이 부족하거나 물이 가득 차는 경우에도 오류 신호가 흔히 발생합니다. 또, 정상적인 차압조건을 확립하는데 시간이 오래 걸리지만 주류로 사용되는 것 같죠? 자신의 경험을 표현하기 위해 그것을 사용하고 비교한 두 친구를 환영합니다.
자기야, 너희들 좀 바보같지?, 어떻게 차압계를 바보처럼 사용할 수 있나요? 너무 이상하고 참신해요. 내 생각엔 당신의 어리석은 머리가 돼지 머리 고기 "약 2kg" 정도인 것 같아요. 맞나요? :P
액상은 직접적으로 압력을 받아 압력을 가하는 파이프를 길게 늘려줍니다. 기체상은 보일러 상단에서 압력을 받습니다. 파이프는 수평으로 배치되고, 압력유도 파이프는 굽은 부분을 중심으로 늘어납니다. 액체 수집 라이저를 먼저 물로 채워야 합니다...기체상은 차압 측정기의 고압 측에 연결되어야 합니다. 즉, 액체 레벨을 측정하기 위해 측정기를 설치해야 합니다.
보일러의 수위를 측정할 때 디스플레이 제어를 위해 일반적으로 저울 컨테이너 + 트랜스미터가 사용됩니다. "액체 레벨 신호가 표시되기 전에 약 2kg의 압력에 도달해야 합니다."라는 문제는 없습니다. 포스터의 경우, 기기에 문제가 있어 기기 유지보수 담당자가 수리를 해야 합니다.현장 액체 레벨은 일반적으로 유리판 액체 레벨 게이지로 측정됩니다...
Shuai Ke의 '사촌'님, 제가 견습생이 될 수 있는지 알아보기 위해 WeChat에 당신을 추가하고 당신에게서 배울 것 같아요.
압력 튜브가 벤딩 플레이트 주위로 연장된다는 사실을 어떻게 이해합니까? 스케치가 있나요?
안녕 형제.저는 보일러를 켜본 적이 없습니다.보일러가 타는 걸 몇 번 본 적이 없어요... 실제로 차압 게이지보다 더 신뢰할 수 있는 액체 레벨 계기는 없습니다...원리는 보편적입니다. 파이프를 통한 압력 측정의 핵심은 센서 다이어프램을 정상 온도에 가깝게 유지하고 추가 오류가 발생하지 않도록 노력하는 것입니다. . 위챗 ID는 서명에 표시되는 내 휴대폰 번호로, 컴퓨터 버전에서도 볼 수 있습니다. 어려운 질문이 있으면 항아리에 넣어두면 더 좋습니다. 들어보시면 다 이해가 되실 겁니다. 모두가 장작을 추가하면 불꽃이 올라갑니다.
파이프를 설치할 때 수평으로 약간 구부리면 냉각에 도움이 되고 감쇠가 강화됩니다...공간 여건에 따라 마음대로 회전 가능
밸런싱 용기에 차압 트랜스미터(보통 3개와 유리판)를 추가하기만 하면 됩니다.전기 접촉 수위 게이지도 사용할 수 있습니다.
차압과 균형 잡힌 용기를 사용한 수위 측정의 정확도는 어떻습니까?
차압과 균형 잡힌 용기를 사용한 수위 측정의 정확도는 어떻습니까?
고수위와 저수위 측정값은 부정확하고 오차가 큰데, 중간수위 측정값은 정확한 상황이 있는 걸까요?
여기서 중압 및 저압 보일러에 사용되는 플로트는 각각 Fisher, Foxboro 및 Shanghai Xindong 제품입니다. 측정 정확도는 나쁘지 않지만, 결함을 처리하는 것이 번거롭습니다.
안녕하세요, DCS에서 밀도 보상이 이루어지는지 문의하시겠습니까?단열에 대한 주의사항이 있나요?
차압 트랜스미터의 일반적인 사용은 필요한 압력의 양을 결정하지 않습니다. 물이 가득 차 있는데 어떻게 압력 차이가 없을 수 있습니까? 설치 문제가 있거나 송신기 범위에 문제가 있습니다.그리고 이론적으로 말하면 2kg 압력에서의 상황은 정상 압력에서의 상황과 동일합니다. 액체 레벨이 변하지 않더라도 액체 레벨이 증가하지 않는 한 여전히 감지할 수 없습니다. 그렇다면 트랜스미터의 측정 범위가 DCS의 측정 범위와 일치하지 않는지 고려하십시오.트랜스미터의 편차는 기본적으로 온도 차이로 인한 내부 및 외부 액체의 밀도 차이 또는 높은 액체 레벨 실린더에서 액체의 증발 손실로 인해 발생하며 이로 인해 측정된 액체 레벨이 더 높아집니다.
이와 같은 저압 스토브는 보상이 필요하지 않고, 그렇게 정확할 필요도 없으며, 일부는 단열 작업도 하지 않습니다. 보온에 가장 중요한 것은 저울통과 드럼통을 잘 감싸는 것입니다.
고수위와 저수위 측정값은 부정확하고 오차가 큰데, 중간수위 측정값은 정확한 상황이 있는 걸까요?
그럼 무엇을 참고로 사용하셨나요?현장 플레이트 레벨 게이지?평판 액체 레벨 미터인 경우 관찰 가능한 액체 기둥은 일반적으로 인터페이스 간격보다 작고 밸런스 컨테이너를 통해 송신기가 측정한 범위는 인터페이스 간격과 동일하다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 눈에 보이는 액체기둥 부분을 기준으로 백분율을 계산하면 50% 정도는 정확하지만 너무 높거나 낮으면 정확하지 않습니다.